Geplaatst - 15 jul 2020 : 18:57:46
|
Sinds kort leiden mijn treinen een eigen leven en ik vreesde voor een einde verhaal voor de 6021. Op het 3-railforum is er nu een zoektocht naar de oorzaak; wellicht heeft iemand hier een soortgelijke ervaring. De eerste keer gingen na het inschakelen van de spanning op de baan (nog niet de Koploper-PC) alle treinen spontaan op de loop. Na het loskoppelen van de 6051 met de Koploper PC en een herstart lukte het om via de 6021 alles weer 'normaal'te krijgen, dwz de treinen bedienbaar inclusief functies. Een reset leverde echter hetzelfde probleem op, de treinen gingen op de loop. Met een latere nieuwe poging zonder de Koploper PC gekoppeld lukte het weer alles normaal op de rails te krijgen waarna de verbinding met de Koploper PC hersteld werd. Ook via de PC kon nu de bediening van treinen, functies en wissels geregeld worden. Echter na het indrukken van het rode spiegelei, om alles af te sluiten, gingen de treinen er weer vandoor en moest de hoofdschakelaar van de totale treinbaan worden gebruikt om alles stil te krijgen. Nogmaals, het lijkt mij geen Koploperprobleem, maar wellicht speelt de verbinding een rol. Weet iemand meer? Bij voorbaat dank, René
(Märklin Digital CU6021 CF80 5xKeyboard6040 5xtrafo6002+booster6017 Interface6051 10xS88 20xK83) |
|
phdirk
Netherlands
2604 Posts |
Geplaatst - 15 jul 2020 : 22:07:16
|
Hallo René,
Ik had vorige maand een vergelijkbaar probleem met echter een heel andere installatie. Ik stuur de baan aan met een TwinCenter die op zijn beurt een Uhlenbrock Power8 Booster aanstuurt. Het TwinCenter hangt dus niet aan de baan. Verder wordt Koploper gebruikt voor de aansturing van de baan. Dat werkte perfect tot ik een hardnekkige kortsluiting kreeg in een wissel. Daar bleken, na veel zoekwerk een voedingsdraad tegen een schakeldraad voor de polarisatie van de hartstukken terecht te zijn gekomen. Dat resulteerde erin dat telkens bij het omleggen van het wissel kortsluiting ontstond. De Power8 schakelde dan keurig af en daarmee ook het TwinCenter en Koploper. Na een tijdje schakelde bij de kortsluiting nog steeds de Power8 af, maar het TwinCenter en Koploper niet meer. Als ik dan probeerde met het TwinCenter via de Power8 de baan aan te sturen, kreeg ik de effecten die jij ook beschrijft. Bij het uitschakelen van het TwinCenter, sloegen de treinen op hol. Bij het aanschakelen deden sommige delen van de baan het niet, terwijl op andere gedeelten de treinen hun eigen gang gingen. Ook communicatie tussen TwinCenter en Power8 via Loconet of de CDE-aansluiting was niet meer mogelijk. Nadat de Power8 ertussenuit was gehaald werkte alles weer zoals het moet. De Power8 ligt nu bij Uhlenbrock voor reparatie.
Lang verhaal met korte conclusie. Het ligt niet aan Koploper, maar in jouw geval aan de 6021 of 6051, net zoals het bij mij aam de Power8 lag.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
Bewerkt door phdirk op 15 jul 2020 22:08:01 |
 |
|
rbeek
Spain
161 Posts |
Geplaatst - 15 jul 2020 : 22:39:54
|
Hallo Dirk,
Dat is zeker ook mijn idee. Koploper zelf veroorzaakt uiteraard niet het probleem, het onderstreept in feite alleen maar dat wanneer de combinatie 6021-6051 geen signaal meer ontvangt er een probleem optreedt. Wat ik dan niet begrijp is dat wanneer de koppeling met Koploper geheel verbroken wordt de treinen via de combi 6021-6051 normaal te bedienen zijn, inclusief functies. Totdat ik een reset geeft en alles er weer vandoor gaat....... Ik ga nog kijken of het interface 6051 er geheel tussen uit kan halen om te zien of het dan wel goed gaat.
Denk voor je reactie!
groeten René
(Märklin Digital CU6021 CF80 5xKeyboard6040 5xtrafo6002+booster6017 Interface6051 10xS88 20xK83) |
 |
|
Raoul
Belgium
116 Posts |
Geplaatst - 16 jul 2020 : 16:14:52
|
Dag Rene,
Ik meen me te herinneren dat je ofwel problemen had met je PC/6051 kabel ofwel dat je de RS232 kabel zou vervangen met een USB kabel. De huidige toestand ken ik niet maar kan het zijn dat er daar contactproblemen zijn. Misschien tijdens de werking de stekkers en/of de kabel een beetje bewegen in alle richtingen en zien wat er gebeurt.
Groetjes, Raoul |
 |
|
phdirk
Netherlands
2604 Posts |
Geplaatst - 16 jul 2020 : 21:45:14
|
Hallo René,
Bij mij zat het probleem in de Power8 Booster, die de signalen van het TwinCenter op een volstrekt eigen wijze interpreteerde. Zelfs als de verbinding tussen TwinCenter en Booster was uitgeschakeld door het TwinCenter uit te schakelen, verzon de booster nog van alles en dat leidde tot een rommeltje op de baan. Ik vermoed dat het ergens in die buurt bij jou ook verkeerd gaat, de 6051 er eens tussenuit halen is volgens mij een goede test.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
Bewerkt door phdirk op 16 jul 2020 21:47:09 |
 |
|
rbeek
Spain
161 Posts |
Geplaatst - 16 jul 2020 : 22:37:43
|
Hallo Raoul, het plan was om de huidige PC te vervangen door een laptop met W7 inclusief een USB-verbinding ipv de RS232. Dat is nog niet aan de orde geweest, dus dat kan ik nog even uitsluiten. Dank voor het meedenken.quote: Oorspronkelijk geplaatst door Raoul
Dag Rene,
Ik meen me te herinneren dat je ofwel problemen had met je PC/6051 kabel ofwel dat je de RS232 kabel zou vervangen met een USB kabel. De huidige toestand ken ik niet maar kan het zijn dat er daar contactproblemen zijn. Misschien tijdens de werking de stekkers en/of de kabel een beetje bewegen in alle richtingen en zien wat er gebeurt.
Groetjes, Raoul
(Märklin Digital CU6021 CF80 5xKeyboard6040 5xtrafo6002+booster6017 Interface6051 10xS88 20xK83) |
 |
|
rbeek
Spain
161 Posts |
Geplaatst - 16 jul 2020 : 22:42:50
|
Dirk, ik ben nu punt voor punt bezig de zaak te herstarten en vast te leggen wanneer en waar het exact misgaat. Na het uitschakelen van de bediening met koploper en de PC, en de RS232 interface kabel, zal zeker het interface zelf uit de lijn worden gehaald waarna alleen de 6021 (plus uiteraard trafo's en boosters overblijven en mee blijven doen). De controlelampjes daarop blijven in ieder geval branden dus daar maak ik mij geen zorgen over. Je hoort het resultaat!
groeten René
(Märklin Digital CU6021 CF80 5xKeyboard6040 5xtrafo6002+booster6017 Interface6051 10xS88 20xK83) |
 |
|
phdirk
Netherlands
2604 Posts |
Geplaatst - 17 jul 2020 : 11:01:07
|
Hoi René,
Ik was er in mijn situatie vrij snel achter waar het probleem zat. De combi TwinCenter/Booster gaf problemen, ook als de PC en Koploper niet waren opgestart. In de PC en Koploper zat het probleem dus niet Wanneer de Booster erussenuit werd gehaald en het TwinCenter rechtstreeks op de baan werd gezet, waren er ook geen problemen. Het zat hem dus duidelijk in de Booster.
Succes met de zoektocht naar waar bij jou het probleem zit. Ik ben benieuwd wat de uitkomst is.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
 |
|
|