Onderwerp: Loconet Bezetmelders Probleem
Geplaatst op: 12 jul 2022 21:46:37
Bericht:

Ik heb mijn bezetmelders via loconet gedaan ipv de S88 bus van de ecos.

Het werkt, maar af en toe gaat het volledig de mist in met bezetmelders die gemist worden, bijv in het schaduwstation. Het rijdt een hele tijd goed maar opeens gaat het volledig fout. Het kan zo een paar uur goed rijden en zoals gezegd opeens gaat er veel fout, dit had ik nooit op de gewone S88 bus.

Is er een instelling bij Koploper die ingesteld moet worden? Misschien dat ik iets over het hoofd zie.

Merci

Ecos 2 met Koploper

Reacties:


Reageer op auteur: phdirk
Gereageerd: 13 jul 2022 21:51:17
Bericht:

Hallo Martin,

Ik heb in het verleden een vergelijkbaar probleem gehad. Ik heb een baan met vijf strings Loconet bezetmelders met in elke string tot 7 S88 bezetmelders daarachter. Op dit moment zijn er 13 bezetmelders in gebruik. De baan is nog in opbouw.
Ik gebruik een oud TwinCenter en volgens Uhlenbrock was het probleem dat het Loconetsignaal te zwak werd door de grote afstanden en de belasting (ook de booster en de Daisy worden via Loconet aangestuurd). Ik heb er toen een versterker tussengezet en sindsdien werkt het geheel zonder problemen.

Met beste groeten
Dirk
HO=TC


Reageer op auteur: flyerman
Gereageerd: 14 jul 2022 09:50:39
Bericht:

Hai Dirk.

Ik heb één loconet string met daaraan 10 bezetmelders. Gisteren ging het de hele dag zonder problemen.

Ik heb 5 booster die allemaal rechtstreeks op de ecos zitten, weliswaar met een ecos link.

Martin

Ecos 2 met Koploper


Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 14 jul 2022 14:17:03
Bericht:

Wat Dirk zegt snijdt hout maar beter uitgelegd: het is niet het signaal wat verzwakt maar de hoeveelheid te leveren stroom vanuit de LocoNet convertor is beperkt tot 250mA. Of dat genoeg is voor de 10 modulen van Martin weet ik niet.

Elke LocoNet module snoept een beetje van die stroom en een S88 decoder die er aan hangt ongetwijfeld ook. Het zou dus zo maar kunnen dat je aan je max. zit en je de LocoNet bus apart moet voeden.

Dat kan met dit bijvoorbeeld: https://www.floodland.nl/aim/info_locohubsupply_1.htm

Of het nodig is....? In Koploper hoef je het in ieder geval niet te zoeken.

Gr, Ben.


Reageer op auteur: flyerman
Gereageerd: 14 jul 2022 20:12:02
Bericht:

Momenteel loopt het weer soepeltjes, maar ik merkte al toen ik een lichtsluis wilde voeden en aansluiten op S88 nr 10 dat de spanning op S88 nr 10 vrij laag was.

Ik heb daar toen ook een externe voeding op gezet. Om problemen voor te zijn zal ik deze extra voeding bestellen voor mijn loconet converter.

Zal morgen eerst eens meten wat de spanning op nr 10 is.
Merci Ben.

Ecos 2 met Koploper


Reageer op auteur: Jan Huchshorn
Gereageerd: 14 jul 2022 21:39:33
Bericht:

Hallo Martin,

Meet jij een lagere voedingspanning op de S88 nr. 10 dan op S88 nr. 1?
Zo ja, een S88 module gebruikt heel weinig stroom, als je dan achterin de keten een lagere voedingsspanning kan meten, dan zou dat ook door een slechte soldeerverbinding (koude las) veroorzaakt kunnen worden. Een slechte verbinding in een kabel kan natuurlijk ook.

Helaas ben ik in deze ervaringsdeskundige. Dit soort problemen kunnen ook na jaren de kop opsteken (bij mij vijf jaar), succes met zoeken.

Groeten,

Jan


Reageer op auteur: flyerman
Gereageerd: 15 jul 2022 12:58:47
Bericht:

Keurig 4,965 Volt op de laatste S88, Nr. 10. Dus een aparte voeding voor Loconet is niet nodig.

Ik heb er van de week wel een S88 uitgehaald waar de pinnen in de RJ45 connector niet goed zaten, ik had namelijk op die melder alleen maar rare dingen. Dat is weg.

We gaan door met testen en instellen van Koploper.

Ecos 2 met Koploper


Reageer op auteur: degeluidsman
Gereageerd: 26 jul 2022 20:48:56
Bericht:

Hoi Martin,

Ik heb achter de twee loconet aansluitingen een stroom versterker van Rosoft geplaatst.
Het voltage is een, maar de te leveren stroom is natuurlijk een ander verhaal.
De ECoS kan dit zelf niet allemaal voeden.


Mvg,

Peter Degeluidsman


Reageer op auteur: flyerman
Gereageerd: 26 jul 2022 20:58:39
Bericht:

Ik heb geen problemen meer ondervonden.