nederbelg

Belgium
68 berichten

Geplaatst - 29 dec 2007 :  10:21:33  Toon profiel  Bezoek de homepagina van nederbelg  Reageer met citaat
Beste allemaal

Even een simpele vraag:
In aanvullende blokgegevens kan je invullen maximale treinlengte die in dit blok kan, ik neem aan dat dat dan de lengte van het blok is tussen de melders en de lengte van één bezetmelder? eigenlijk kan je hier dan ook symbolisch de lengte van je blok invullen? (min één lengte met bezetmelder)

groetjes dave

phdirk

Netherlands
2534 Posts

Geplaatst - 29 dec 2007 :  19:31:21  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Dave,

Zoals jij het beschreven hebt, heb ik de lengte van mijn rangeersporen ingebracht. Je kunt inderdaad ook een symbolische waarde invullen, afhankelijk van je instellingen. Bij mij werkt het goed, maar misschien is het wel helemaal tegen de regels.

Met beste groeten
Dirk
HO=TC
Ga naar bovenaan de pagina

PaHaSOFT

3413 Posts

Geplaatst - 03 jan 2008 :  09:33:49  Toon profiel  Reageer met citaat
Dave/Dirk,

Waarom zou je de lengte van de blokken opgeven? Dit is eigenlijk alleen maar gemaakt om te voorkomen dat een te lange trein niet in een te kort blok kan komen. Inmiddels is het ook mogelijk om dan vorige blokken/wisselstraten ook bezet te houden.

Indien er geen enkele blok te kort is, hoef je de lengte dus niet eens in te vullen.

De lengte is dus niet de lengte van het gehele blok. Het is de maximale treinlengte die in het blok past als de trein is gestopt in de stopsectie.

Mvg,
Paul.
Ga naar bovenaan de pagina

phdirk

Netherlands
2534 Posts

Geplaatst - 03 jan 2008 :  21:28:26  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Paul,

Klopt, en dat bezet houden van vorige blokken, cq wisselstraten werkt ook. Mijn rangeersporen zijn echter niet alle even lang. Er zijn zelfs erg korte bij, die bedoeld zijn voor een kort rangeertreinje. Daar mogen de langere treinen dus niet komen. Met de lengte van de blokken werkt dat goed. Voor een andere terin gebruik ik overigens daar het uitsluiten van die blokken in de variabele route voor. Dus dat kan ook.

Met beste groeten
Dirk
HO=TC