kingroger

Netherlands
84 berichten

Geplaatst - 19 mei 2012 :  23:38:09  Toon profiel  Reageer met citaat
hallo ik rij met 2 rail met xpressnetli ,s88SD16-n en Roco MM.
op het moment heb ik een oefenovaaltje om te leren digitaal te rijden.
ik heb dit baantje opgedeeld in 3 blokken , in blok 1 heb ik 2 bezetmelders aangesloten de 2 andere blokken hebben elk 1 bezetmelder.
nu kan ik de lok wel automatisch laten rijden alleen krijg ik geen melding van bezetmelding in mijn baanoverzicht,dus de loc wordt niet gezien door het systeem.
koploper geeft aan dat de loc stilstaat,terwijl deze wel rondjes rijd.
bij systeeminformatie van koploper zie ik bij bezetpunten 0 staan terwijl ik deze wel heb aangesloten aan de rails.
heb ik soms ergens iets over het hoofd gezien voor een instelling van stroom of massadetectie?
Bij digitale onderdelen heb ik 1 bezetmelder 0001-0016 staan maar welk type moet ik aangeven? s88 of een andere? misschien dat hier de fout zit.
de aansluitingen aan de rails heb ikmeerdere keren gecontroleerd en deze zijn naar mijn mening goed aangesloten.

alvast bedank voor de hulp

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  00:21:20  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Roger,

Misschien helpt het als je het eerste terugmelder module adres in koploper als nummer 64 opgeeft zoals dat in de beschrijving van de s88XPressNetLI en in koploper wordt beschreven.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  10:31:51  Toon profiel  Reageer met citaat
Wim,
bedankt voor je reactie,maaar het zit ergens klem hier.
het adres bij onderhoud digitale onderdelen staat op 64 en bij omschrijving staat 0505-0520 {= bezetmelder}.
moet ik bij type onderdeel misschien iets anders invullen,want in het testprogramma zijn nog steets alle vakjes grijs bij onderdeel bezetmelders.
draden zijn goed aangesloten en s88xpressnetliconfig programma nog eens gedaan,hier is alles goed (groene led knippert).
verder koploper opnieuw alles ingevoed,maar toch zit er ergens een kleine fout.
wat heb ik fout gedaan????????

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  11:36:23  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Roger,


Sorry mijn foutje in de vorige mail

In koploper moet het op 65 staan en via de config van de s88XPressnetLI staat het eerste module adres op 64, moet dit ook niet midden in de nacht doen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  12:19:33  Toon profiel  Reageer met citaat
thx Wim,ga het straks ff uitproberen,wordt nu lanzaam een verslaving die modelbaan,heb ook nog een vrouw

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  20:33:02  Toon profiel  Reageer met citaat
eerste adres in koploper op 65 gezet en nummers van bezetmelders aangepast,65.1-65.2 enz,maar in het testprogramma bij bezetmelders worden geen vakjes blauw.
is er ergens waar ik misschien iets van stroomdetectie moet aanvinken
kan dit nergens terug vinden,meen dat wel ergens gezien te hebben.

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  20:38:58  Toon profiel  Reageer met citaat
als ik een lok laat automatisch laat rijden krijg ik van koploper een melding dat de lok tenonrechte stilstaat in blok 3 terwijl de lok wel degelijk rondjes rijd.
iemand een idee hoe dat kan?

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  20:40:10  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Roger,

Nu dat goed is, de volgende stap, heb je de groene patch kabel in de juiste connector op de s88SD16-n gestoken?

En anders even een foto maken van hetgeen je aangesloten hebt.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  20:42:19  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door kingroger

als ik een lok laat automatisch laat rijden krijg ik van koploper een melding dat de lok tenonrechte stilstaat in blok 3 terwijl de lok wel degelijk rondjes rijd.
iemand een idee hoe dat kan?

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)



Dat komt omdat de trein de melder die hij moet bereiken niet in de gestelde tijd (90 sec) bereikt. Dus koploper denkt dat de trein stilstaat.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  21:04:25  Toon profiel  Reageer met citaat
de groene patch kabel zit in de rechter connector (interface),meldpunt 65.1 zit in klem 1,65.2 in klem2 en dan nog 65.7 voor blok2 en 65.8 voor blok 3,en in de 2 meest linker klemmen zit de aansluit draden die naar de roco 10764 gaan
heeft een blok een max lengte of mag deze ook een metertje og 3 zijn,misschien dat het daar aan ligt.

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  21:13:10  Toon profiel  Reageer met citaat
wim,
dat de trein het blok niet binnen de 90 sec. bereikt kan zijn dat ik de blokken te lang heb gemaat denk ik,wilde beginnen met maar een 3 tal blokken om vandaaruit verder op te bouwen en zo een eventueele fout sneller kan vinden,die zit dan immmers in het laatste gemaakte blok,maarja dan moet ik wel eerst eens de eerste drie aan de gang krijgen.
maar ik zal niet opgeven,ooit zal het mij (met jullie hulp hier)ook moeten lukken.
had van een kennis al veel lovende dingen gehoord over jou en dat jij een kei bent in het oplossen van problemen en veel kennis hebt van koploper en xpressnetli.

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  21:15:31  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Roger,

De patchkabel zit in de aansluiting waar Interface bij staat?
Links of rechts zegt niet zoveel, net zo als onder en boven niets zegt.

Maak even een foto.
En plaats een backup van je database.

Mvg
Wim.

Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 20 mei 2012 :  21:19:58  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door kingroger

wim,
dat de trein het blok niet binnen de 90 sec. bereikt kan zijn dat ik de blokken te lang heb gemaat denk ik,

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)



Roger, als er GEEN terugmelding is dan weet koploper toch helemaal niet waar de trein is, en komt er toch ook geen melding binnen. Dan staat de trein voor koploper stil hij komt namelijk niet aan op het punt waar koploper op wacht, ook al zal de trein rijden over de baan.
Dus vergeet de melding over de stilstaande trein nu maar even en zotg ervoor dat de meldingen werken.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 21 mei 2012 :  18:41:14  Toon profiel  Reageer met citaat
wim,er zit beweging in de zaak,ik weet niet hoe maar toen ik vandaag koploper opstarte en een test deed zag ik dat er 1 blok blauw was dus de loc wordt gezien,krijg wel nog steeds een melding dat de lok stilstaat en of ik deze wil oproepen terwijl de lok wel rijd,maar hier ga ik ook nogwel uitkomen.
het begin is er in iedergaval wel al

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 21 mei 2012 :  21:14:57  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Roger,

Als je nu even de moeite neemt een foto te plaatsen en de database, dan is je probleem waarschijnlijk binnen enkele tellen opgelost, nu is het een gebed zonder eind.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 22 mei 2012 :  18:51:42  Toon profiel  Reageer met citaat
hallo Wim,
hier mijn backup en een foto van de aansluiting.
koloper ziet de loc nu inmiddels wel,maar blok 3 blijft bezet terwijl de trein deze wel al verlaten heeft,en de melding dat de loc stilstaat terwijl deze rijd (voor zover hij dat doet

Download Attachment: IMG_1744.JPG
1204,96 KB

Download Attachment: rogersbaan.bck
8,95 KB

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 22 mei 2012 :  19:19:10  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Roger,

Waar maak je uit op dat koploper de lok of de bezetmelding nu wel ziet?
Ik maak nog steeds op uit je verhaal dat dit niet het geval is.

De s88SD16-n is goed aangesloten, helaas missen we de plaatjes van de rest van de aansluitingen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 22 mei 2012 :  20:00:24  Toon profiel  Reageer met citaat
welke aansluitingen bedoel je? die van de xpressnetli en de rococentrale?
dat koploper de lok nu wel ziet is te zien in het baanoverzicht,als de lk b.v. blok 3 uit gaat naar blok 1 dan verschuint het decodernummer (in dit geval nr. 3) in het vierkantje van blok 1.
echter in blok 1 rem hij ef en stopt omdat blok 3 betzet blijft en de lok dus blok 2 niet in mag rijden.
alleen in blok 3 is niets meer dus dit moet dan vrij gegeven moeten worden.

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 22 mei 2012 :  20:08:19  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Roger,

Geef je dan wel de juiste bezetmelders bij je blokken op,
uit blok 1 mag de lok gewoon naar blok 2 als blok 3 bezet is. Rijd je lok wel de richting op in het rondje zoals je dat hebt opgegeven.

Dus blok1 -> blok2 -> blok3 -> blok1.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 22 mei 2012 :  20:20:13  Toon profiel  Reageer met citaat
ja de volgorde klopt,en naar mij idee heb ik de bezetmelders ook goed
blok 1 bezetmelders 64.1 en 64.2 dan blok 2 64.7 en blok 3 64.8.
alleen vraag ik mij af waarom koploper aangeeft dat blok 3 bezet is terwijl in dat blok niets is,heb rails gecontroleerd op valse sluiting of zo,maar alles is normaal.
heb zelfs de zaagsnedes nagezien of deze door uitzetten van de rails misschien elkaar raakten,maar dit is niet zo

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 22 mei 2012 :  20:23:59  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Roger,

De nummering die je nu schrijft klopt niet met wat er in de database staat, en waarom deze bezet blijft geen idee, probeer het eens op een ander punt je hebt er nog genoeg vrij, zomaar een ideetje.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 22 mei 2012 :  20:30:04  Toon profiel  Reageer met citaat
klopt,is inderdaat 65.1 en 65.2 enz.
adres moest toch op 65 staan voor de bezetmelder

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 22 mei 2012 :  20:40:46  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Ja Roger. Maar zie je emailbox.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

bellejt

Belgium
454 Posts

Geplaatst - 23 mei 2012 :  10:02:02  Toon profiel  Reageer met citaat
al eens gedacht aan te meten met een multimeter op ohmse weerstand ? Best stand diodemeting.Ook kan soms vocht een probleem zijn.Dit als het op 1 blok slaat.

greetings,groetjes,salutations,Johnny T
Koploper-ECOS2 + 3 boosters ESU 8 Amp - PC P4 - decoders Viessman
Ga naar bovenaan de pagina

kingroger

Netherlands
84 Posts

Geplaatst - 27 mei 2012 :  21:02:25  Toon profiel  Reageer met citaat
alles werkt nu zoals het moet,heb hoofdbaan opgesplitst in meerdere blokken met gehele detectie,foute bezetmelding zit in een oude wissel,heb deze nu zonder bezetmelder en bezetmelding uit blok is verdwenen.
nu kan ik beginnen met de inhaalsporen erbij te koppelen.
Wim bedankt voor je hulp,heb er veel van geleerd.

nieuwkomer digitaal rijden,(dus nog veel leren)