Hallo,

Bij het zetten van wissel 26 (helft van de kruiswissel) raken bezetmelders 5.12 en 6.02 even bezet. Met de nodige gevolgen.
Het zal hem echt niet in Koploper zitten, maar...
- Bedrading naar rails en wissels loopt parallel in hetzelfde gootje, maar niet ernstig in elkaar verwikkeld
- Baanspanning en wisselspanning zijn compleet onafhankelijk van elkaar
- S88 module 5 staat dicht bij de wisseldecoder, module 6 3½ meter de andere kant op.
Ervaringen met zoiets oplossen?

Download Attachment: saunabaan3.zip
60,88 KB

Kees Visser
Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 18 feb 2018 :  14:26:57  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Kom me vaag bekend voor, en lag toen aan het merk en type wisseldecoder, en als ik je voetnoot bekijk was dat een decoder van dat merk en type. Sinds die vervangen is heb ik de desbetreffende persoon niet meer horen klagen over spookmeldingen e.d.

Zou beginnen om die eens te vervangen,cq te verwisselen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

jimmaet

Finland
399 Posts

Geplaatst - 18 feb 2018 :  14:54:16  Toon profiel  Reageer met citaat
Bedankt voor je reactie Wim.
'k Heb natuurlijk onderhand niet stilgezeten.
Het knippen van 6.02 loste het probleem op. Even verder snuffelen bracht een erg krappe railsisolatie aan het licht.
Waarschijnlijk trilt de rails (ligt op Noch schuim) bij het aansturen van het wissel (Peco PL-10 motors) en werd de isolatie overbrugd.
Nu weer even alles vast solderen en aan een stevige test onderwerpen.

Kees Visser
Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel

Bewerkt door jimmaet op 19 feb 2018 12:45:00
Ga naar bovenaan de pagina
  Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Ga naar:
Koploperforum Digitale Treinbesturing © EKweb 2006
Ga naar begin van deze pagina