Print deze pagina | Sluit het venster

Seinen via OC32/NG krijgen verkeerd adres

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=7400
Geprint op: 20 mei 2026

Onderwerp:


Auteur onderwerp: Ton Ebbers
Onderwerp: Seinen via OC32/NG krijgen verkeerd adres
Geplaatst op: 17 mei 2026 19:44:07
Bericht:

Goedendag,
Ik werk met Koploper (Roco Multimaus) en twee OC32's. De eerste oud model, de tweede een OC32/NG.
De situatie is als volgt:
1. Beide OC32's zijn parallel aangesloten op de U485. Daarom beide de terminator geactiveerd, evenals die op de u485.
2. De eerste (oude) OC32 bedient alle wissels. D.m.v. Servo's, dus weerstandsbankjes gemonteerd.
3. De tweede (OC32/NG) moet de seinen gaan bedienen.
Daarvoor heb ik de bijgeleverde Sincdrivers TBD62083 gemonteerd. Ik werk voorlopig met Nederlandse dwergseinen: de + van de drie ledjes aan de plus van de OC32/NG, de drie minnen aan pin 1, 2 en 3.
OC32Devices NL 20130305.def Gedownload, en geladen in de OC32/NG.
4. Omdat ik de tweede OC32/NG gebruik, heb ik op het tabblad GENERAL Bij DCC Basic addr 9 gegeven, wat output 33..64 oplevert.
5. Vervolgens deze driver naar pin 1=pin 33 geschreven.
Na alles naar de OC32/NG geschreven te hebben ook getest met de testknop: keurig Rood, groen, geel en knipperend geel op pin 33. Alles goed, denk je dan.

Helaas: als ik in Koploper de OC32 aanstuur denkt Koploper dat ik op pin 1 moet zijn. Als ik Pin 1 bedien wordt keurig het sein bediend. En ook wissel 1.... Pin 33 doet Koploper niets op.

Waar zit ik fout?!?!?!

P.S. Ik post dit bericht hier en ook op het Dinamousersforum, omdat ik niet weet waar ik de fout moet zoeken: In de OC32 of in Koploper

Reacties:


Reageer op auteur: remunj
Gereageerd: 18 mei 2026 15:30:59
Bericht:

quote:
1. Beide OC32's zijn parallel aangesloten op de U485. Daarom beide de terminator geactiveerd, evenals die op de u485.

Je moet de RS485 alleen aan het begin en einde afsluiten met een terminator.
Dus alleen op de U485 en de LAATSTE OC32.


Reageer op auteur: Ton Ebbers
Gereageerd: 19 mei 2026 09:15:08
Bericht:

Goedemorgen,
Gisteren is alles opgelost, met o.a. hulp van Leon van Perlo van Dinamousersforum.
Kort gezegd: ik had niet door dat de adressering in DCC iets heel anders is dan de adressering in Koploper.
Als er behoefte is aan een uitgebreide uitleg hoor ik dat graag, dan maak ik er een uitgebreid verhaal van. Voor nu laat ik het er even bij.


Reageer op auteur: remunj
Gereageerd: 19 mei 2026 10:33:07
Bericht:

Fijn dat het opgelost is.

Ik denk dat je de uitgebreide uitleg wel kan overslaan.
Die zal niet veel anders zijn dan die uit de OC32 handleiding
Want ik vermoed dat je vergeten was om ook een nieuwe oc32kl.cfg file te maken met daarin de toegevoegde OC32.
Dat mis ik namelijk in jouw stappenplan.

Maar het werkt en dat is het belangrijkste.