Wisselstraten onterecht bezet MTB DP4
Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=7357
Geprint op: 24 feb 2026
Onderwerp:
Auteur onderwerp: Remco Aalpoel
Onderwerp: Wisselstraten onterecht bezet MTB DP4
Geplaatst op: 26 dec 2025 09:48:17
Bericht:
Hallo allemaal
Ik loop tegen een vreemd probleem aan waar ik geen oplossing voor lijk te vinden. Na verloop van tijd worden er één of meerdere wisselstraten onterecht bezet gehouden. Ik denk dat het te maken heeft met de wisselmotoren die ik gebruik dit zijn de MTB DP4 motoren met ingebouwde decoders. Aansturen vanaf de Lenz handregelaar/centrale werkt goed. Ook de aansturing vanuit koploper werkt, maar na enige tijd blijven er één of meerdere wisselstraten bezet.
Zouden jullie eens mee willen kijken in mijn database
Download Attachment: Fred_20251226_091934.zip 6,8 KB
R. Aalpoel
Reacties:
Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 26 dec 2025 10:53:26
Bericht: Hallo Remco,
Is dat bij alle treinen het geval ? En welke wisselstraat, of is dat telkens dezelfde ?
Jos
Reageer op auteur: Remco Aalpoel
Gereageerd: 26 dec 2025 11:23:57
Bericht: Hallo Jos,
Op dit moment gebeurt het bij de wisselstraat met wissels 1 en 2 in de richting van blok 2 naar blok 10. De betreffende lok was de RhB Ge4/4 met decodernummer 601
vanmorgen vroeg had ik hetzelfde probleem met wissel 18 in de richting van blok 8 naar blok 7. Ik weet alleen niet meer of dat dezelfde lok was.
groeten, Remco
R. Aalpoel
Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 26 dec 2025 11:57:30
Bericht: Remco,
Je moet even de rijrichting in de blokken nakijken. Ik heb even naar blok 4 gekeken. daar kom je uit blok 1 en heb je een vinkje staan om naar blok 2 te gaan, dat kan niet.
De rest heb ik nog niet nagekeken. Ik zie nu dat je deze vinkjes in meerdere blokken verkeerd hebt staan. Daardoor worden jou wisselstraten niet goed vrijgegeven.
Jos
Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 26 dec 2025 12:29:35
Bericht: Probeer eens of het met deze ook nog foutr gaat.
Jos
Download Attachment: 202512269372.zip 6,25 KB
Reageer op auteur: Remco Aalpoel
Gereageerd: 26 dec 2025 14:40:12
Bericht: Hallo Jos,
Hartelijk dank voor het meedenken. Ik heb alle vinkjes nagekeken en er stonden er inderdaad aardig wat teveel. Nu rijdt het inmiddels al een half uur zonder problemen.
Hartelijke groeten, Remco
R. Aalpoel
Reageer op auteur: Remco Aalpoel
Gereageerd: 28 dec 2025 15:46:42
Bericht: Hallo Jos,
Ik heb de door jou aangepaste database in gebruik. In eerste instantie bleek dat ik toch wat deadlock instellingen moest doen, maar dat bleek helaas niet het enige probleem. Ik had blijkbaar ook de bedrading onder de baan niet helemaal juist aangesloten wardoor de bezetmelders niet goed genoeg reageerden. dit is nu aangepast en alles rijdt nu super goed.
Hartelijk dank voor het meedenken. Groeten Remco.
R. Aalpoel
Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 28 dec 2025 16:48:51
Bericht: Remco, helemaal top.
Jos
Koploperforum Digitale Treinbesturing : https://www.koploperforum.nl/
© EKweb 2006
|