Instellingen COM poort
Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=7075
Geprint op: 09 nov 2024
Onderwerp:
Auteur onderwerp: mvlgouda
Onderwerp: Instellingen COM poort
Geplaatst op: 31 okt 2023 13:37:13
Bericht:
Al geruime tijd heb ik last van spontane noodstopmeldingen in Koploper in combinatie met mijn DR5000 centrale van Digikeijs. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de instellingen van de Loconet Com poort op mijn PC. Heeft iemand dezelfde ervaring gehad en zo ja, is het opgelost en hoe?
Reacties:
Reageer op auteur: Wim Romijn
Gereageerd: 31 okt 2023 15:39:06
Bericht: Probeer deze instellingen eens.
Download Attachment: Loconet.jpg 141,39 KB
Mvtgr,
Wim Romijn. N - YaMoRc YD7001 - loconet
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 31 okt 2023 21:18:14
Bericht: Helaas Wim, ook dit help niet. Koploper gaat direct na het indrukken op de groene spiegelei in een noodstop.
Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 01 nov 2023 08:23:00
Bericht: Hoi Mathieu,
Als je de verbinding met de pc verbreekt is het probleem dan weg ?
Jos
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 01 nov 2023 08:41:27
Bericht: Ik denk dat dit probleem niets van doen heeft met Koploper / COM poort maar alles met kortsluiting of overbelasting. Op zoek dus: te veel treinen op de baan, slechte verbindingen, etc..
Is de instelling "maximaal te leveren stroom" in de DR5000 correct? En hoe staat de kortsluit vertraging ingesteld?
Gr, Ben.
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 01 nov 2023 12:18:33
Bericht: Het is zeker geen kortsluiting en overbelasting. Ik rij met slechts 2 treinen tegelijk. Zal de instellingen wel even controleren.
Ik krijg het uiteindelijk wel aan de gang maar het heeft dan met de volgorde te maken. Via de configuratiesoftware zet ik de spanning op de baan en start en daarna via het groene spiegelei in Koploper. Mijn inziens kan koploper de hoeveelheid data wellicht niet aan. Wat is de baudrate waar deze op moet staan in Koploper?
Het vreemde is dat ik in iTrain er helemaal geen last van heb.
Reageer op auteur: Wim Romijn
Gereageerd: 01 nov 2023 13:07:15
Bericht: Zoals je kunt zien in mijn bijlage staat deze op 19200, dat is het maximum wat loconet aan kan. Je kan ook lager proberen, niet hoger.
Overigens heb ik de DR5000 omgebouwd naar een YaMoRc YD7001.
Er rijden bij mij soms 9 treinen tegelijk en heb volgens de centrale nog stroom over. Overbelasting kan volgens mij niet de oorzaak zijn.
Mvtgr,
Wim Romijn. N - YaMoRc YD7001 - loconet
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 01 nov 2023 13:11:32
Bericht: Waarom doe je dat, de configuratie software is voor het éénmalig instellen van je DR5000. Het is nergens voor nodig deze ook op te starten als Koploper actief is.
Werkwijze: PC starten, voorts DR5000 opstarten, dan Koploper opstarten en op het groene spiegelei drukken.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 01 nov 2023 15:25:02
Bericht: Voor de DR5000/YD7001 kies je een baudrate van 115200bps, en natuurlijk de juiste comport voor LocoNet, die vind je terug in het DR5000/YD7001 configuratie programma, als je gebruik maakt van de oude DR5000 is een upgrade met een YD9401 ten zeerste aan te bevelen, dat zal heel veel problemen oplossen o.a. het verlies aan verbinding.
De upgrade bestaat uit een stukje hardware en een stukje verbeterde software, die heel veel zo niet alle oude bugs in de DR5000 oplost.
Mvg Wim.
PS.: iTrain is ook een veel beter programma, niet te vergelijken met Koploper. Paul, heeft altijd al ruzie gehad met LocoNet, waren niet de beste vriendjes zachtjes uitgedrukt.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 01 nov 2023 16:30:25
Bericht: Ja, Ben , was het maar zo simpel! Zo zou het inderdaad moeten gaan. Maar dat werkt dus niet bij mij. En je hebt gelijk, configuratie software zou éénmalig moeten zijn. Ik moet het denk ik zoeken in een te snelle melding van koploper dat er kortsluiting is of iets dergelijks. Ik heb ook 3 stuks DR5013 keerlusmodule in de baan zitten maar die werken goed.
Maar in iTrain werkt het perfect. Overigens geen vuil woord over Koploper, begrijp me goed. Maar iTrain is in een moderne taal geprogrammeerd en regelmatig geupdated en aangepast. Iets wat helaas niet meer met Koploper gebeurd.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
Waarom doe je dat, de configuratie software is voor het éénmalig instellen van je DR5000. Het is nergens voor nodig deze ook op te starten als Koploper actief is.
Werkwijze: PC starten, voorts DR5000 opstarten, dan Koploper opstarten en op het groene spiegelei drukken.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 01 nov 2023 16:36:57
Bericht: Ook ik heb de upgrade uitgevoerd van DR5000 naar de YD7001 om ook te kijken of ik er dan van af zou zijn. Maar helaas. Alle baudrate instellingen inmiddels al geprobeerd. De juiste compoort kan niet missen. Selecteer je de verkeerde dan krijg je sowieso al geen verbinding met de centrale.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros
Voor de DR5000/YD7001 kies je een baudrate van 115200bps, en natuurlijk de juiste comport voor LocoNet, die vind je terug in het DR5000/YD7001 configuratie programma, als je gebruik maakt van de oude DR5000 is een upgrade met een YD9401 ten zeerste aan te bevelen, dat zal heel veel problemen oplossen o.a. het verlies aan verbinding.
De upgrade bestaat uit een stukje hardware en een stukje verbeterde software, die heel veel zo niet alle oude bugs in de DR5000 oplost.
Mvg Wim.
PS.: iTrain is ook een veel beter programma, niet te vergelijken met Koploper. Paul, heeft altijd al ruzie gehad met LocoNet, waren niet de beste vriendjes zachtjes uitgedrukt.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Wim Romijn
Gereageerd: 01 nov 2023 17:06:27
Bericht: Zoals je kan zien staat bij mijn instellingen "Controle verbinding met interface/centrale" niet aangevinkt, dat was bij mij de boosdoener dat ik een noodstop kreeg bij opstarten. Deze moet uitstaan.
Mvtgr,
Wim Romijn. N - YaMoRc YD7001 - loconet
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 01 nov 2023 17:40:29
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door mvlgouda
Ook ik heb de upgrade uitgevoerd van DR5000 naar de YD7001 om ook te kijken of ik er dan van af zou zijn. Maar helaas. Alle baudrate instellingen inmiddels al geprobeerd.
Heb je een fatsoenlijke USB kabel? De kabel die Digikeijs ooit meeleverde bij mijn centrale heeft GEEN ferrietkern (dat bolle ding in de kabel). Inmiddels heb ik op advies van de ontwikkelaar deze aangeschaft:
https://www.conrad.nl/nl/p/delock-usb-kabel-usb-2-0-usb-a-stekker-usb-mini-b-stekker-1-00-m-zwart-met-ferrietkern-84914-1881047.html?refresh=true
Gr, Ben.
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 01 nov 2023 19:57:29
Bericht: Ook die heb ik er tussen zitten. Ik denk dat ik het in de kortsluiting detectie moet gaan zoeken van mijn keerlusmodulen van Digikeijs.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
quote: Oorspronkelijk geplaatst door mvlgouda
Ook ik heb de upgrade uitgevoerd van DR5000 naar de YD7001 om ook te kijken of ik er dan van af zou zijn. Maar helaas. Alle baudrate instellingen inmiddels al geprobeerd.
Heb je een fatsoenlijke USB kabel? De kabel die Digikeijs ooit meeleverde bij mijn centrale heeft GEEN ferrietkern (dat bolle ding in de kabel). Inmiddels heb ik op advies van de ontwikkelaar deze aangeschaft:
https://www.conrad.nl/nl/p/delock-usb-kabel-usb-2-0-usb-a-stekker-usb-mini-b-stekker-1-00-m-zwart-met-ferrietkern-84914-1881047.html?refresh=true
Gr, Ben.
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 02 nov 2023 08:04:31
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door mvlgouda
Ik denk dat ik het in de kortsluiting detectie moet gaan zoeken van mijn keerlusmodulen van Digikeijs.
Als het daar weg komt gaat de centrale op stop en voorts Koploper. Dat heeft niets met com poorten of communicatie te maken. En met iTrain zou je dit dan ook ervaren.
Niettemin, kijk hier: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89186.0
Daar is iemand die hetzelfde ervaart. Er staat ook bij hoe je kunt achterhalen of het zo is namelijk door in 2 stappen je baan aan te zetten. Ik zou zeggen volg dat, om te beginnen door alles aan te zetten buiten Koploper om, dan weet je dat Koploper er niets mee te maken heeft.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 02 nov 2023 12:25:06
Bericht: Ben, nogmaals: met Itrain heb ik deze problemen totaal niet! Ik moet zaken uitsluiten. Stap voor stap. Pc is niet het probleem, ook om mijn laptop hetzelfde. Centrale al eens eerder omgewisseld, kabel vervangen, allemaal geen oplossing. Leg mij dan maar eens uit waarom ik het in Koploper wel heb, en in Itrain totaal niet. Zelfde centrale, zelfde pc, zelfde kabel, alleen andere software. Dus ik denk dat Koploper (te) snel reageert op een kortsluiting in de baan bij de keerlusmodules. Die ben ik dus nu even aan het loskoppelen van de baan, en dan kijken wat koploper doet.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
quote: Oorspronkelijk geplaatst door mvlgouda
Ik denk dat ik het in de kortsluiting detectie moet gaan zoeken van mijn keerlusmodulen van Digikeijs.
Als het daar weg komt gaat de centrale op stop en voorts Koploper. Dat heeft niets met com poorten of communicatie te maken. En met iTrain zou je dit dan ook ervaren.
Niettemin, kijk hier: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89186.0
Daar is iemand die hetzelfde ervaart. Er staat ook bij hoe je kunt achterhalen of het zo is namelijk door in 2 stappen je baan aan te zetten. Ik zou zeggen volg dat, om te beginnen door alles aan te zetten buiten Koploper om, dan weet je dat Koploper er niets mee te maken heeft.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 02 nov 2023 13:25:20
Bericht: Ik probeer je slechts te helpen maar je gaat niet in op m'n suggesties door iets te proberen en zaken uit te sluiten. Ik doe dat vanuit kennis en ervaring en zeg er direct bij dat ik niet alwetend ben. Als je suggesties weg wuift met roepen dat IK iets uit moet leggen zijn we snel klaar meneer Gouda.
Het toontje wat je aanslaat met ook nog eens een uitroepteken bevalt me niet, ik ben niet degene met een probleem. Ik ga er verder geen energie insteken.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 02 nov 2023 14:26:10
Bericht: Mathieu,
Waar kun je in Koploper, of iTrain, instellen dat die met kortsluiting uit moeten vallen. Het zal toch altijd de centrale zijn die dat doet.
Jos
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 02 nov 2023 14:58:37
Bericht: pfff. dat is het nadeel van een forum Ben. Je kunt zaken verkeerd lezen. Ik ben totaal niet haatdragend. Maar je moet wel lezen wat ik al heb geschreven. En met iTrain zou je dit dan ook ervaren. Al eerder had ik aangegeven dit niet te hebben. En ik waardeer je inzet zeker. Ik heb de uitroep achter deze zin ook maar weggelaten.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
Ik probeer je slechts te helpen maar je gaat niet in op m'n suggesties door iets te proberen en zaken uit te sluiten. Ik doe dat vanuit kennis en ervaring en zeg er direct bij dat ik niet alwetend ben. Als je suggesties weg wuift met roepen dat IK iets uit moet leggen zijn we snel klaar meneer Gouda.
Het toontje wat je aanslaat met ook nog eens een uitroepteken bevalt me niet, ik ben niet degene met een probleem. Ik ga er verder geen energie insteken.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 02 nov 2023 15:00:58
Bericht: Hoi Jos,
Klopt, de centrale gaat uit. Ik kan het ook niet in de centrale instellen. Dit kan wel in dit geval in de keerlusmodules van Digikeijs. Op de afbeelding van de configuratie software van de DR5000 komt ook rechts een melding in het rood: "TRACK OUT"
quote: Oorspronkelijk geplaatst door JPJ
Mathieu,
Waar kun je in Koploper, of iTrain, instellen dat die met kortsluiting uit moeten vallen. Het zal toch altijd de centrale zijn die dat doet.
Jos
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 02 nov 2023 16:21:01
Bericht: Correctie, het kan dus wel in de DR5000 worden ingesteld. In de configuratiesoftware bij track output.
Waar kun je in Koploper, of iTrain, instellen dat die met kortsluiting uit moeten vallen. Het zal toch altijd de centrale zijn die dat doet.
Jos
[/quote]
Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 02 nov 2023 16:59:02
Bericht: Mathieu,
Wanneer valt hij in de noodstop. Is het met een bepaalde loc ?
Jos
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 02 nov 2023 22:38:01
Bericht: Gaat uit na ongeveer 3-4seconden nadat ik op het groene spiegelei heb gedrukt. Alle treinen staan dan stil.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door JPJ
Mathieu,
Wanneer valt hij in de noodstop. Is het met een bepaalde loc ?
Jos
Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 03 nov 2023 08:48:57
Bericht: Ook als er geen wagons of locs op de baan staan ?
Jos
Reageer op auteur: Bonaza
Gereageerd: 03 nov 2023 09:49:58
Bericht: Dag Mathieu,
Heb je al eens geprobeerd van de Digikeijs keerlus module los te koppelen en te kijken of het probleem zich nog voordoet ? Een keerlus houdt altijd bepaalde risico's in voor kortsluiting. Ik denk dat je dit toch in de hardware moet zoeken.
grts
Marcel
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 03 nov 2023 12:57:28
Bericht: Ik heb inmiddels ook contact op een ander forum met Karst Drenth. Hij is verantwoordelijk voor het nieuwe merk YaMorc en is de geestelijk vader van Digikeijs.
De melding die ik krijg in de configuratiesoftware is een melding van korstsluiting maar waarschijnlijker is het een overload, aldus Karst. Meestal komt dit door te veel (sound) locs en/of wagons met binnenverlichting. En die heb ik wel op de baan staan. Dus die haal ik er nu eerst maar eens allemaal af en kijken wat er dan gebeurd.
Ook de kortsluit vertraging wat hoger gezet op zijn advies.
Maar dank allemaal voor de suggesties!!
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 03 nov 2023 14:23:58
Bericht: Tja...... volgens mij riep ik zo iets......
Mooi dat je nu adviezen aan het opvolgen bent, dat is het begin van het komen tot de oplossing. Straks ga je dus ervaren dat dit probleem niets maar dan ook niets met Koploper te maken heeft.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 03 nov 2023 14:41:46
Bericht: Ja, goede tip, ook al gedaan. Maar daar zit het dus ook niet in.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Bonaza
Dag Mathieu,
Heb je al eens geprobeerd van de Digikeijs keerlus module los te koppelen en te kijken of het probleem zich nog voordoet ? Een keerlus houdt altijd bepaalde risico's in voor kortsluiting. Ik denk dat je dit toch in de hardware moet zoeken.
grts
Marcel
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 03 nov 2023 14:47:14
Bericht: Ik heb zelfs een lege database aangemaakt om te kijken of het wellicht daar in zat. Maar ook niet het geval. Ik denk ook niet dat het in Koploper zit Ben, maar naar verwachting nu in het aantal loc's en rijtuigen met verlichting. En dan blijf ik het wel bijzonder vinden dat ik met Itrain deze problemen allemaal niet heb. Maar ik wil met Koploper blijven rijden dus ik ga rustig verder met onderzoeken waar het nu mis gaat.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
Tja...... volgens mij riep ik zo iets......
Mooi dat je nu adviezen aan het opvolgen bent, dat is het begin van het komen tot de oplossing. Straks ga je dus ervaren dat dit probleem niets maar dan ook niets met Koploper te maken heeft.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: Wim Romijn
Gereageerd: 03 nov 2023 14:48:14
Bericht: Misschien een raar idee. Heb je spookmeldingen aan staan in Koploper? Als dat zo is zet die eens uit. Een ander idee. Zet de logging aan voordat je op het groene spiegelei drukt. Kijk eens wat voor meldingen er in de logging staan. Wie weet staat daar iets tussen waardoor je weet waar het vandaan komt.
Mvtgr,
Wim Romijn. N - YaMoRc YD7001 - loconet
Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 03 nov 2023 17:07:45
Bericht: En dus ook mijn idee om zonder wagons en locs te proberen was zo slecht nog niet.
Jos
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 03 nov 2023 17:53:28
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door mvlgouda
Ik heb zelfs een lege database aangemaakt om te kijken of het wellicht daar in zat. Maar ook niet het geval. Ik denk ook niet dat het in Koploper zit Ben, maar naar verwachting nu in het aantal loc's en rijtuigen met verlichting.
Maar daar kun je toch heel snel achter komen: start je baan op zonder Koploper en druk op de groene knop van je centrale. Blijft de centrale aan of schakelt deze op de rode noodstop? Zo ja noodstop: ga materieel van je baan halen en herhaal dat net zo lang tot de centrale in de lucht blijft enz..
Of ben ik nou gek.....
Gr, Ben.
Reageer op auteur: Wim Romijn
Gereageerd: 03 nov 2023 18:25:07
Bericht: Als Koploper stopt en iTrain niet dan denk ik meer aan bezetmelder(s) die spontaan aan gaan. Als die bezetmelder niet in iTrain is benoemd maar wel in Koploper dan zal iTrain geen probleem geven en Koploper wel.
Ik heb ook wel eens bezetmelders die spontaan aan blijven terwijl er geen stroomafnemer op staat. Sluit in dan de centrale af en ik start hem weer op dan is de bezetmelder wel vrij.
Spookmelding uit en logging sluit deze mogelijkheid in ieder geval uit.
Als er teveel stroom afgenomen wordt zal ook iTrain stoppen. Je kan bij de Dr5000 kijken hoeveel stroom er afgenomen wordt, start met het groene spiegelei en kijk dan direct hoeveel stroom er afgenomen wordt, het duurde volgens jou 3 seconden, dan moet je van scherm kunnen veranderen.
Mvtgr,
Wim Romijn. N - YaMoRc YD7001 - loconet
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 05 nov 2023 12:59:55
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door Wim Romijn
Als Koploper stopt en iTrain niet dan denk ik meer aan bezetmelder(s) die spontaan aan gaan. Als die bezetmelder niet in iTrain is benoemd maar wel in Koploper dan zal iTrain geen probleem geven en Koploper wel.
In Koploper is helemaal geen bezetmelder benoemd, er is getest met een lege database en als op de groene knop van het spiegelei wordt gedrukt gaat de centrale op noodstop. Dat is wat ik lees Wim.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 05 nov 2023 14:50:16
Bericht: Klopt Ben.
Ik heb inmiddels de EXT88N bus in de centrale uitgezet. Die gebruik ik namelijk helemaal niet. De logging aangezet, spookmeldingen uit, en initialisaties na een noodstop ook uitgezet. De logging laat helaas niets zien waarom er een noodstop is. Alle keerlusmodulen ook stroomloos gemaakt.
Ook geconstateerd dat het geen overload probleem is. De max. stoomafname is slechts +/- 900mA, de centrale kan max. 3000mA aan. Ik blijf speuren waar het vandaan komt, maar ik begin toch sterk te twijfelen dat mijn centrale dat is.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Wim Romijn
Als Koploper stopt en iTrain niet dan denk ik meer aan bezetmelder(s) die spontaan aan gaan. Als die bezetmelder niet in iTrain is benoemd maar wel in Koploper dan zal iTrain geen probleem geven en Koploper wel.
In Koploper is helemaal geen bezetmelder benoemd, er is getest met een lege database en als op de groene knop van het spiegelei wordt gedrukt gaat de centrale op noodstop. Dat is wat ik lees Wim.
Gr, Ben.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Wim Romijn
Als Koploper stopt en iTrain niet dan denk ik meer aan bezetmelder(s) die spontaan aan gaan. Als die bezetmelder niet in iTrain is benoemd maar wel in Koploper dan zal iTrain geen probleem geven en Koploper wel.
In Koploper is helemaal geen bezetmelder benoemd, er is getest met een lege database en als op de groene knop van het spiegelei wordt gedrukt gaat de centrale op noodstop. Dat is wat ik lees Wim.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 05 nov 2023 16:13:38
Bericht: Zoals je nu bezig bent kom je geen stap verder. Ik heb je gevraagd wat er gebeurt als je de centrale aan zet ZONDER KOPLOPER.......
Als die dan flipt heb je een overbelasting OF een te kort ingestelde kortsluit vertraging. De overbelasting kun je oplossen door treinen van de baan te halen, heb je dat geprobeerd? En je kunt de kortsluitvertraging verhogen zodat je een piek kunt opvangen, heb je dat geprobeerd?
De stroommeting van 900mA is indicatief, je ziet geen pieken.....
Reageer op auteur: hubertus
Gereageerd: 05 nov 2023 16:14:29
Bericht: Op modelspoorwijzer gaf je dit aan:
quote: Er komt rechts een melding in de configuratie afbeelding van de DR5000 in het rood: "TRACK OUT"
Toen was het dus wel een probleem aan de baankant (centrale of de baan zelf). Is wat je nu constateert nog steeds hetzelfde, want het is voor mij een raadsel wat je nu wel of niet hebt getest.
groet, Huub
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 05 nov 2023 18:00:10
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door hubertus
Op modelspoorwijzer gaf je dit aan:
Ah, en op 1 november nog wel. Wat zitten we te doen dan hier?
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 05 nov 2023 22:08:19
Bericht: De centrale gaat gewoon aan zonder koploper en blijft ook aan. Treinen van de baan gehaald. Ook de kortsluiting vertraging staat op maximaal.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
Zoals je nu bezig bent kom je geen stap verder. Ik heb je gevraagd wat er gebeurt als je de centrale aan zet ZONDER KOPLOPER.......
Als die dan flipt heb je een overbelasting OF een te kort ingestelde kortsluit vertraging. De overbelasting kun je oplossen door treinen van de baan te halen, heb je dat geprobeerd? En je kunt de kortsluitvertraging verhogen zodat je een piek kunt opvangen, heb je dat geprobeerd?
De stroommeting van 900mA is indicatief, je ziet geen pieken.....
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 05 nov 2023 22:12:39
Bericht: Dank aan iedereen voor het meedenken, maar ik sluit het onderwerp nu maar af. Ik heb al heel veel geprobeerd maar mijn conclusie is dat het in de centrale moet zitten. Ik laat het weten als ik het gevonden heb of wat mijn vervolg actie is.
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 07 nov 2023 17:08:42
Bericht: Nog een reactie van Karst Drenth, de geestelijke vader van Digikeijs en nu van YaMoRC op mijn problemen met de centrale en Koploper.
"Ik zal het hier eens gaan naspelen. Heb af en toe hetzelfde verschijnsel. "
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 20 nov 2023 21:35:13
Bericht: Het probleem was dus de DR5000 die alle problemen heeft veroorzaakt. Na aanschaf van een Intellibox 2Neo geen problemen meer meet spontane noodstoppen in Koploper. Noemenswaardig is dat ik de DR5000 had voorzien van de nieuwe WIFI module van YaMoRC waardoor deze een upgrade onderging naar de YD7001 command station. Echter zowel de LAN aansluiting en de WIFI doen het niet meer?
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 21 nov 2023 14:02:20
Bericht: quote: [i]
Echter zowel de LAN aansluiting en de WIFI doen het niet meer?
Is dit een vraag?
WiFi en LAN doen het wel hoor maar wellicht heb je de installatie van de YD9401 niet geheel afgemaakt? Zie de update handleiding stap 9 en voorts de instellingen van wifi (stap 10) en LAN (stap 11) goed zetten. Maar goed, mosterd na de maaltijd want je hebt een nieuwe centrale.
Gr, Ben.
Reageer op auteur: remunj
Gereageerd: 22 nov 2023 07:50:14
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door mvlgouda
Het probleem was dus de DR5000 die alle problemen heeft veroorzaakt.
Dan vermoed ik dat je een redelijk oude DR5000 had met het bekende euvel van de brakke USB connector. En zoals Ben ook aangeeft, als je de upgrade uitvoert moet je wel alle stappen uitvoeren. Dan werkt de nieuwe wifi module prima.
Groeten, Eric
Reageer op auteur: Wim Romijn
Gereageerd: 22 nov 2023 08:57:27
Bericht: De wifi en lan kan je niet gebruiken met Koploper en ik heb ook de upgrade gedaan en hij werkt al maanden vlekkeloos via de usb poort. Al mijn problemen met slechte communicatie, zoals te laat stoppen etc. zijn door de upgrade opgelost.
Mvtgr,
Wim Romijn. N - YaMoRc YD7001 - loconet
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 24 nov 2023 20:58:27
Bericht: Goed we zijn nu 2 pagina's aan het soebatten, en hebben nog altijd je koploperbestand niet kunnen inzien, hoe de instellingen nu echt en daadwerkelijk staan. Je kunt heel veel fout of anders instellen. Het is een Koploper instelling/probleem niets meer en niets minder.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 24 nov 2023 21:02:23
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door mvlgouda
Echter zowel de LAN aansluiting en de WIFI doen het niet meer?
Dan heb je de upgrade niet goed uitgevoerd, want die werken nu juist na die upgrade probleemloos, kon je bij de DR5000 niet zeggen.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 25 nov 2023 13:56:23
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door remunj
quote: Oorspronkelijk geplaatst door mvlgouda
Het probleem was dus de DR5000 die alle problemen heeft veroorzaakt.
Dan vermoed ik dat je een redelijk oude DR5000 had met het bekende euvel van de brakke USB connector.
Alle DR5000 hebben daar last van, de USB aansluiting is teveel naar binnen geplaatst op de print dus steekt niet vergenoeg uit buiten de onderkant van de behuizing, daar is een simpele oplossing voor een stukje uit de bodemplaat van de behuizing knippen, en de USB stekker past helemaal in de USB aansluiting op de DR5000/YD7001.
Groetjes.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 25 nov 2023 14:01:54
Bericht: Ik had één van de eerste DR5000. Maar of de Wifi en LAN nu wel of niet werkt, met Koploper gebruik ik ze allebei niet. In ieder geval ben ik nu van het probleem af met de Intellibox. En ook Karst Drenth, de geestelijke vader van Digikeijs heeft het ook gehad en gaat het nu ook verder testen.
Voor nu, bedankt allen!
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 25 nov 2023 14:46:56
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door mvlgouda
Ik had één van de eerste DR5000.
Ik ook, #178. Waarom ervaar ik dan niet het probleem wat jij hebt? Bovendien dateert je versie van begin 2018, we zijn bijna 8 jaar verder. Beetje laat met reclameren.....?
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 25 nov 2023 15:00:56
Bericht: Reclameren? Ik reclameer helemaal niks hoor. Geen garantie na 5 jaar. Heb ik helemaal geen moeite mee. Ben blij dat ik er van af ben. En het is en blijft elektronica. Daar zit ik zakelijk ook in en soms heb je van dit soort onverklaarbare problemen waar je geen vinger op kunt leggen.
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 25 nov 2023 15:04:31
Bericht: Heb, het net nog even getest. 10x alles uit Koploper en de DR5000/YD7001.
Groen spiegelei klikken, en keer op keer een keurig nette verbinding, leest alle slots in van de aanwezige locs, zet alle wissels en leest alle melders via het LocoNet keurig netjes in. Helemaal niets mis mee lijkt me, beide doen wat ze moeten doen.
Mvg Wim.
PS.: Mathieu, we missen nog steeds je koploperbestand in dit geheel, dus testen daarmee is ons niet mogelijk.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: mvlgouda
Gereageerd: 25 nov 2023 22:59:18
Bericht: Zet 2 auto's naast elkaar van precies hetzelfde bouwjaar, goed onderhouden, alle service beurten gehad en de ene start niet en de andere wel. Maar ik stop er nu mee met deze discussie. Verschillende koploper gebruikers, en waaronder zeer ervaren, hebben er naar gekeken, bij mij thuis geweest en niets, maar dan ook niets kunnen vinden in de instellingen in Koploper. Ik zet er nu een punt achter. Het rijdt gelukkig weer als vanouds met een andere centrale.
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 26 nov 2023 17:43:13
Bericht: Het is heel simpel, het is standaard LocoNet, voor zowel de centrale als voor koploper, gelijk aan de Intellibox Neo welke je nu gebruikt. Maar je bent dus gewoon niet bereid ons verder te helpen aan de gevraagde informatie, overigens moet ik het eerste systeem nog tegenkomen wat niet werkt. Waar ik zo mijn twijfels over heb is of de upgrade wel juist is uitgevoerd en alle instellingen in het YD7001 configuratie programma juist zijn.
En als je niet geholpen wil worden plaats dan je probleem hier niet.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Koploperforum Digitale Treinbesturing : https://www.koploperforum.nl/
© EKweb 2006
|