Geplaatst op: 07 mrt 2021 17:59:24
Bericht:

beste,
zit met een probleem heb bezetmelder van rosoft en een melder aangesloten op de terugmeldplaat
en als ik met de loc op de sectie sta moet er in koploper een geel bolleke branden maar dit is mijn probleem kan het gewoon niet vinden
weet iemand raad
mvg edje

Reacties:


Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 07 mrt 2021 19:05:08
Bericht:

Hallo Edje,

Bij onderhouden baanontwerp op de werkbalk het symbool waar een zonnetje instaat kiezen.
Dan in het popup window het juiste bezetmelder nummer selecteren, en die op de baan aantikken.

Jos


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 08:04:57
Bericht:

bedankt maar dat heb ik dat is in orde in baanontwerp
maar als de loc op de bezetmelder staat moet het ook branden maar dat lukt niet
mvg edje


Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 08 mrt 2021 09:45:15
Bericht:

Database even hier plaatsen

Jos


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 10:07:26
Bericht:

bedankt maar ik weet niet hoe ik dat moet doen om database hierop te zetten
mvg edje


Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 08 mrt 2021 10:40:07
Bericht:

Waar je een bericht typt, is beneden een paperclip met file uploaden.
Dan je database op je computer opzoeken.

Jos


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 11:07:17
Bericht:

ok hier mijn database

Download Attachment: treinbaaneddy_20210308_110256.zip
8,06 KB


Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 08 mrt 2021 11:16:53
Bericht:

Hallo Eddy,

Je moet eerst locomotieven aanmaken.

Jos


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 11:18:34
Bericht:

ah ok sorry dacht dat dat ook zo ging op een bezetmelder
ga het eens proberen bedankt alvast
mvg edje


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 11:22:56
Bericht:

beste
gaat ook niet juist aangemaakt


Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 08 mrt 2021 11:37:36
Bericht:

Hallo Eddy,

Even een testloc aangemaakt.
En wisselstraten bijgewerkt.

Jos

Download Attachment: 20213811659.zip
7,07 KB


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 11:57:33
Bericht:

werkt nog niet

Download Attachment: treinbaaneddy_20210308_115707.zip
8,24 KB


Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 08 mrt 2021 12:03:21
Bericht:

Hallo Eddy,

Het icoontje bij overzicht locomotieven naar het blok slepen waar je loc in staat.
Als het lukt om ze in te laden kun je ook mijn aangepaste database gebruiken.

Jos


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 12:26:26
Bericht:

Beste Jos
je begrijpt mij verkeerd dat zoek ik niet dat ken ik
ben met bekabeling bezig heb kabel op spoor en print van bezetmelder geplaats maar als ik dat die bezetmelder bezet hou met een loc of wagon die stroom af geeft zie ik in koploper niet waar de loc zich bevind op de melder in koploper
mvg Eddje


Reageer op auteur: Wim Romijn
Gereageerd: 08 mrt 2021 13:08:22
Bericht:

Hallo Eddy,

Je kan in het menu Algemeen > testprogramma kijken of de bezetmelders werken.
Zet een lok op de rails en laat deze rijden op de handregelaar.
Als hij rijdt heb je stroom via de bezetmelder en tevens zie je dan het nummer van de bezetmelder oplichten.
Dit nummer moet je koppelen aan het bolleke in het baanontwerp en dan licht hij op.

Als de lok rijdt maar er licht niets op bij het testprogramma dan moet je kijken of de melder aangesloten is op de S88 of loconetbus.


Mvtgr,

Wim Romijn.
N - DR5000 - loconet


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 13:39:15
Bericht:

bedankt ga er werk van maken nu even geen tijd
ik laat nog verder weten
mvg edje


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 14:17:44
Bericht:

beste.
in testprogramma licht 1.16 op maar niet in koploper
en alles is ge koppelt in baanontwerp
als ik baanontwerp op geel ecoontje zet bv 1.16 dan licht het op dit wil zeggen dat het ge koppelt is
de loc rijd heeft dus stroom
maar licht gewoon niet op als ik op de bezetmelder ben
heb ook al een ander bezetmeldpunt gebruikt juist hetzelfde
weet geen raad meer
mvg edje


Reageer op auteur: P de Reede
Gereageerd: 08 mrt 2021 15:28:02
Bericht:

Beste Edje

Kijk eens naar blok 1 > 6,
M.vg Piet.

Download Attachment: 202138115722.zip
8,09 KB


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 08 mrt 2021 15:30:27
Bericht:

Edje, die vraag heb je mij toch ook al persoonlijk gesteld.

Alleen reageer jij niet op mijn vragen als ik om aanvullende informatie vraag, wat is er nu zo moeilijk aan om mij even van foto's te sturen. En dan wel graag op de normale manier, zonder dat ik daar speciaal een App voor moet downloaden voor Android, want daar begin ik niet aan.

Dus als je ondersteuning wil, wel reageren op verzoeken en vragen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 15:41:12
Bericht:

beste wim
ik begrijp u maar foto s die ik stuurde was gewoon van de printen die ik bij u heb aan gekocht
ik ken er niet veel van hoor doe mijn best
mvg edje


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 08 mrt 2021 15:47:22
Bericht:

Die heb ik gezien ja daar kan ik niet zoveel mee, maar lees de aanvullende vraag, en reageer daarop. En anders stopt het hier blijf niet aan een dood paard trekken.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 15:57:59
Bericht:

beste wim
ik heb geen vragen gezien hoor
mvg edje


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 08 mrt 2021 16:07:43
Bericht:

Dit was mijn laatste vraag aan je.

quote:
Eddy,



Welke draad? En aan welke rails? En waar is de verbinding van de rail spanning met de Intellibox?



Mvg

Wim.



Maar dat het bolletje niet reageert is een kwestie van een instelling binnen koploper. Mag het forum voor je oplossen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 16:11:35
Bericht:

beste wim

ok wacht ik wel op iemand van het forum
waarom jij zo doet begrijp ik niet

mvg


Reageer op auteur: edje61
Gereageerd: 08 mrt 2021 16:44:31
Bericht:

heb zelf opgelost
bij instellingen algemeen 1
was aangevinkt bij testen negeer bezetmelders nu uitgevinkt en werkt perfeckt
iedereen bedankt
mvg edje


Reageer op auteur: Bonaza
Gereageerd: 08 mrt 2021 16:57:35
Bericht:

Edje,

Goed dat het werkt nu kan je weer verder.

Groeten

Marcel


Reageer op auteur: JPJ
Gereageerd: 08 mrt 2021 17:41:12
Bericht:

@ Marcel,

Heb een vermoeden dat Eddy dan niet meer in de testmode kan rijden.

Jos


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 08 mrt 2021 20:59:03
Bericht:

quote:
Oorspronkelijk geplaatst door edje61

heb zelf opgelost
bij instellingen algemeen 1
was aangevinkt bij testen negeer bezetmelders nu uitgevinkt en werkt perfeckt



Laat die optie nu helemaal niet bestaan, en laat dat er nu ook helemaal niet staan,

Er staat genereer, en dat is wat anders dan negeer. En laat dit nu juist de vinger op de zere plek leggen, je leest niet of je leest hele andere dingen, je verzint maar wat. Daar loop ik nu al zeker 15 jaar tegen aan, als ik je iets uitleg of duidelijk tracht te maken.

En dat vinkje heeft helemaal niets te maken als jij de bezetmelders daadwerkelijk test. Dus met de Intellibox live verbonden en een rijdende trein.

Mvg
Wim

Groetjes


Alleen de waarheid ligt in het midden