Print deze pagina | Sluit het venster

Servo wissels schakelen niet in Automatisch bedrijf (Acromora)

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=6631
Geprint op: 27 jul 2024

Onderwerp:


Auteur onderwerp: Pascal Gijsbertsen
Onderwerp: Servo wissels schakelen niet in Automatisch bedrijf (Acromora)
Geplaatst op: 05 jan 2021 15:08:03
Bericht:

Ik heb een probleem met een paar servo's die soms niet willen schakelen in automatisch bedrijf. Wanneer het mis gaat en druk op de noodknop, stop alle treinen en dan druk ik weer op groen, dan initialiseren de wissels wel en schakelen ze wel weer over. Ik zie van alles over tijden die je moet instellen, maar ik kom er echter niet uit. Wil er iemand even met mij mee kijken wat het probleem zou kunnen zijn. De volgende wissels zijn met servo's aangestuurd: 37,38,39,40,41,42,101,102,103,104,105 en 106.

Ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen.

Alvast bedankt!

Download Attachment: PASCAL.zip
11,97 KB

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 05 jan 2021 17:54:51
Bericht:

Je bekrachtigings tijd voor wissels staat op 50ms dat is wel heel erg kort, zet dat eerst maar eens op de defaulttijd zoals het stond op 250ms. Daarna kijken we verder als dat nog nodig is.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus