Bericht:
Goedemiddag,
Als centrale gebruik ik de DR5000 en 3x Rosoft S88SD16-n als bezetmelder. De bezetmelders zijn volgens aansluitschema van Rosoft op de aangesloten op de ext88N IN poort van de DR5000. In Koploper is als digitaal systeem Lenz ingesteld op poortnummer COM15, baudrate 57600. De 1ste bezetmelder heeft als adres 65 (513). Op de DR5000 is bij de ext88 eigenschappen 3x 16 ingangsmodules ingesteld met als 1ste contact in de terugmeld-ruimte 513. COM15 is de XpresNet poort van de DR5000.
Het probleem waar ik mee zit is dat Koploper de bezetmelders niet ziet dit blijkt oa uit communicatie logging van Koploper. Echter als ik de communicatie Lenz (specifiek) aan zet zie ik de bezetmelders wel opkomen en als ik een loc laat rijden veranderd ook de status van een van de bezetmelders.
Is er iemand die mij op weg kan helpen om e.e.a. goed in te stellen.
Groet Fred
Reacties:
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 13 jul 2020 18:18:36
Bericht: Fred,
Goed de handleiding van de DR5000 lezen en doen wat daar in staat.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Fred48
Gereageerd: 15 jul 2020 14:36:17
Bericht: Beste Wim, Je hebt mij stevig geprikkeld door zowel in de DR5000 en Koploper documentatie goed te laten lezen en ,helaas voor mij, moet ik je weer gelijk geven. Zelf ontdekken is de beste leerschool.
Dank hiervoor Groet Fred
Reageer op auteur: piksov
Gereageerd: 18 jul 2020 23:37:16
Bericht: Geweldig mannen, wat een informatie, dit item heeft echt toegevoegde waarde voor het forum!
Alvast voor andere mensen die hetzelfde probleem hebben:
1) Even melden dat je een probleem hebt 2) dan kan iemand anders je vertellen dat je de handleiding moet lezen 3) de oorspronkelijke vragensteller doet dan dan ook, komt tot een oplossing, en dankt de persoon die naar de handleiding verwezen heeft en klaar...
Hier heb ik dus echt helemaal niks aan!
Zonde van mijn tijd
Het forum heeft dan dus ook geen enkele toegevoegde waarde
(moet me gewoon even van het hart, is verder niet bedoelt om iemand af te zeiken of om in een kwaad daglicht te zetten)
Guus
Reageer op auteur: Ton Ebbers
Gereageerd: 27 feb 2023 16:41:46
Bericht: Ik had hetzelfde probleem. Oorzaak: nieuwe centrale. In mijn vorige centrale hoefde ik niets in te geven. Maar als je de DR5000 gaat gebruiken moet je wel even weten of gelezen / onthouden hebben dat je dan wél het aantal bezetmelder-modules moet veranderen.... 't Is maar een weet...