Hallo,

Voor de huidige baan heb ik een schaduwstation waarbij de sporen opgedeeld zijn in 4 blokken. Zodat er verschillende treinen kunnen staan. Hierbij wil ik flexibel zijn in de lengte van de treinen die er kunnen staan, rijden van links naar rechts volgens onderstaande overzicht:
Blok 1 <120cm> blok 2 <60cm> blok 3 <60cm> blok 4 <120cm>

Hier zou ik dus 3 treinen van 120cm neer kunnen zetten, maar ook 2 van 180cm, of 1 van 240cm en 1 van 120cm. In theorie zou ik er zelfs 4 op kunnen zetten als er 2 van 60cm bij zitten, maar dat is niet mijn bedoeling, ga er vanuit dat bijna al mijn treinen wel langer zijn dan 60. Die opsplitsing is gemaakt op met weg te kunnen met 3 X 120 lang en 2 maal 180 lang.
Op zich werkt dit nu goed voor treinen tot 180 lang.
Blok 4 mogen ze niet stoppen als ze langer zijn dan het blok, en in de andere blokken moeten ze ook het vorige blok bezet houden.
Een trein van 180 lang rijd blok 4 niet binnen als blok 3 niet ook vrij is. met verschillende kortere treinen komen er tot 3 treinen op 1 spoor.

Alleen voor treinen van 240 werkt dit niet goed. Die mogen alleen blok 4 oprijden als 2 en 3 vrij is, en die mogen dus in 3 ook niet stoppen. Maar dat kan ik niet opgeven. Gevolg is nu dus dat ze in blok 3 stoppen, en wisselstraat nog bezet houden achter het spoor.

Nu was ik aan het kijken of ik dit met dynamische bloklengtes kon oplossen, maar dat werkt volgens mij alleen met 2 blokken?
Het wel of niet mogen stoppen in een blok als je te lang bent kun je voor zover ik heb kunnen vinden ook geen beperking in zetten waarbij je boven de bloklengte + x alsnog een stopverbod krijgt.

maar misschien zijn er hier die daar toch wel een optie voor weten?
Misschien kun je met dynamische bloklengtes meer dan ik heb kunnen vinden?

Weet wel een andere oplossing waarbij ik met dubbele blokken werk per echt fysiek blok, en met acties kan kiezen welke wel en welke niet wanneer gekozen mogen worden.
iets van:
Blok 1 <120cm> blok 2 <60cm> blok 3 <60cm> blok 4 <120cm>
blok 5 <240cm> blok 6 <240cm>
blok 6 mag alleen als blok 2, 3 en 4 vrij is.
blok 4 mag alleen als blok 6 vrij is.
blok 5 mag alleen als blok 1, 2 en 3 vrij is.
blok 3 mag alleen als blok 5 vrij is.
En als voorkeur zou blok 4 gekozen moeten worden voor blok 6 zodat een kortere trein niet in blok 5,6 komt te staan.

Koploper geeft dan wel meldingen dat ik dezelfde terugmelders in verschillende blokken gebruik, maar het werkt wel.
Alleen is er misschien wel een eenvoudigere manier om dit voor elkaar te krijgen.

Mochten mensen andere ideeŽn hebben, hartelijk welkom.

Groet,
Roelco

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 25 sep 2019 15:51:55
Bericht:

Roelco,

Volgens mij simpel op te lossen, op basis van bloklengte en treinlengte, via aanvullende blokeigenschappen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: rjr
Gereageerd: 25 sep 2019 16:02:52
Bericht:

Bedankt voor je reactie Wim,

Die opties bij aanvullende blokeigenschappen heb ik ingevuld, en daarbij gaat het dus prima zolang de max treinlengte van mijn treinen maar onder de 180cm blijft. Maar daarboven, waarbij een trein dus 3 blokken moet gaan bezetten, werkt dat niet omdat het dan voor kan komen dat de wisselstraat achter de sporen bezet blijft.

Zeg in blok 1 staat een trein van 180.
Bij aanvullende blokeigenschappen staat dan dat achterliggende blokken ook bezet gehouden moeten worden, en dat doet koploper netjes, blok 2 wordt ook bezet gehouden.

Blok 3 en 4 is dus nog vrij. Een nieuwe trein van 180 of minder rijdt blok 4 in. bij langer dan 120 staat er voor blok 4 dat hij daar niet mag stoppen, en claimt dus ook blok 3.
Maar als hij langer is dan 180 dan kiest hij nog steeds blok 4, en claimt blok 3, stop daar, houd blok 4 bezet, maar ook de wisselstraat achter blok 4. Een volgende trein kan dan dus helemaal niet meer binnen komen.
En heb bij aanvullende blokgegevens nog geen setting kunnen vinden die dit voor mij kan voorkomen.

En sorry, maar op moment heb ik geen database bij de hand om die te uploaden.

Groet,
Roelco


Reageer op auteur: hubertus
Gereageerd: 25 sep 2019 16:04:20
Bericht:

Roelco,

Kijk eens bij blokkeuze op basis van optimale lengte (bij onderhouden blokken).
Als ik je verhaal goed begrijp, is dat wat jij wilt.

groet, Huub


Reageer op auteur: rjr
Gereageerd: 25 sep 2019 18:49:46
Bericht:

Huub

Dat lijkt inderdaad precies de optie te zijn die ik zocht. Net even een kleine test gedaan, en lijkt netjes te werken. De lange trein rijdt het schaduwstation in enkel als er een spoor is waar genoeg blokken vrij zijn voor deze lange trein.

Was nog niet bekend met deze optie, maar heb het nu ingesteld zodat ik hier verder mee kan testen.

Bedankt,