Extra tijd tussen rijden en wissels schakelen
Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=6123
Geprint op: 07 jul 2025
Onderwerp:
Auteur onderwerp: robstuart
Onderwerp: Extra tijd tussen rijden en wissels schakelen
Geplaatst op: 26 sep 2018 20:44:25
Bericht:
Ik heb al dagen gezocht naar een manier om extra tijd in te bouwen tussen het omzetten van de wissels en het vertrek van een trein.
Al mijn wissels worden aangedreven door langzame servo motoren. Als de trein gaat rijden zijn de wissels nog bezig met hun actie en dit is niet zoals ik het wil hebben. Eerst alle wissels in positie en dan pas rijden. Het omzetten van een wissel neemt 3 a vier seconden in beslag.
Bij mijn vorige N-baan was dit geen probleem de wissels schakelde direct dankzij hun elektromagnetische aandrijving. Maar bij mijn huidige 0 spoor baan met de trage servo motoren heb ik nog geen oplossing voor het bovenstaande probleem kunnen vinden.
Heeft iemand een oplossing? Rob
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232
Reacties:
Reageer op auteur: phdirk
Gereageerd: 26 sep 2018 21:00:24
Bericht: Hallo Rob,
In het tabblad [Seinen/Wissels] bij [Instellingen per database] onder [Algemeen] kun je een tijdvertraging opgeven voor het vrijgeven van een wisselstraat en je kun een 'pauzetijd' tussen het schakelen van de wissels instellen. Daarmee kun je volgens mij, met wat praktijkexperimenten, bereiken wat je wilt.
Met beste groeten Dirk HO=TC
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 26 sep 2018 22:11:58
Bericht: Rob,
Ten eerste de rustperiode tussen opdrachten, instellingen per database, wissels, maar die gaat niet verder dan 1 seconde. Ten tweede kun je dan nog de bekrachtigingstijd per wissel instellen, of allen in de instellingen per database, wissels. Zelf werk ik met traag schakelende Tortoises, en dit helpt.
Mvrgrt,
Jan
Ps, het vertraagd vrijgeven van wisselstraten helpt hierbij niet.
Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 26 sep 2018 22:18:04
Bericht: Hallo Dirk,
Dank voor het meedenken. Ik dacht niet aan deze functie daar vrijgeven toch refereert aan het opheffen van de wisselstraat en de daarbij geldende resttijd. Maar ik kan me vergissen en ga hier nog eens naar kijken.
Ik heb het over de extra tijd nodig dat de lok wacht met rijden totdat de wissels decoders zijn gezet inclusief de 3 seconden tijd die de servo motoren nog nodig hebben.
mvg, Rob
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232
Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 26 sep 2018 22:30:52
Bericht: Hi Jan,
Inderdaad op deze wijze heb ik dit ook gedaan. Het komt in de buurt maar is nog niet ideaal. Om een natuurgetrouw te kunnen rijden moet de pauze voor vertrek groter worden. Nog steeds zijn de wissels in de rijstraat nog bezig met bewegen en de trein gaat al rijden.
De tijd interval is niet relevant. Het gaat om de tijd die nog rest na het geven van de laatste wissel opdracht in de rijstaat. Als hierop enkele seconden kan worden toegevoegd voordat de trein gaat rijden is het probleem opgelost.
mvg, Rob
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 26 sep 2018 22:58:19
Bericht: Hoi Rob,
Zelf loop ik ook tegen die beperking aan. Maar de combi van die 2 instellingen helpt in ieder geval te voorkomen dat een trein over een nog bewegende wisseltong loopt. Maar idd, mooier is zoals jij ook zou willen. Echter, dat is mij ook, nog, niet gelukt..
Mvrgrt,
Jan
Reageer op auteur: gregouw
Gereageerd: 26 sep 2018 23:01:52
Bericht: Je hebt bij treintypes ook nog een optie "vertrekvertraging bij veilig sein". Misschien is daar nog iets te halen.
Reageer op auteur: gregouw
Gereageerd: 26 sep 2018 23:06:50
Bericht: En bij "gegevens treintype & bloktype" heb je ook nog de mogelijkheid een extra vertrekvertraging in te stellen.
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 27 sep 2018 07:59:23
Bericht: Helaas, het enige effect daarvan is, dat zodra die vertrekvertraging om is, dan pas de wissels worden gezet...
Mvrgrt,
Jan
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 27 sep 2018 08:26:17
Bericht: Rob,
Dze vraag is ooit eens in 2014 gesteld, daar ging het zelfs om een wissel die zo'n 15 seconden er over deed. Wim Ros heeft toen als idee geopperd om een set dummy wissels te laten schakelen na de betreffende wissels, icm met de maximale bekrachtigingstijd van 5 seconden. In principe is die lange bekrachtigingstijd voldoende om die 4 seconden te overbruggen die jij en ik nodig hebben, maar het is wel weer een extra optie om te kunnen gebruiken. Die dummy buiten beeld op een apart tabblad plaatsen, zodat het baanontwerp niet vreemd overkomt was dan verder nodig.
Kortom, pauze inlassen, max 1 seconde, 5 seconden bekrachtigingstijd, en eventueel die dummy wissels..
Voor mij in ieder geval nu zat tijd. Ga dit vandaag maar eens testen,
Succes!
Mvrgrt,
Jan
Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 27 sep 2018 10:05:45
Bericht: @Gregouw: dank voor de suggestie, maar zoals ook Jan Kos al aangaf dat gaat het niet worden. @Jan Kos: Dat idee van de dummy wissel is een mogelijkheid.
Toch wel vreemd dat KL hiervoor nog geen vinkje heeft bedacht waarmee je extra tijd na de laatste wissel kan inzetten. Bij de schaal 0 en 1 heb je nu eenmaal te maken met zeer langzame wissel acties.
Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat bij N en H0 spoor dit thema wellicht minder belangrijk is. De afstand van de wisseltongen is nu eenmaal kleiner.
Ik ga eens aan de slag met de dummy wissel.
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 27 sep 2018 14:33:53
Bericht: Beste Rob,
Gregrouw heeft het helemaal bij het rechte eind en dat is de manier om een extra of langere vertrektijd te bewerkstelligen.
Als je trein aan het rijden is dan zal deze tijd natuurlijk niet gelden, dan moet je ervoor zorgen dat je b.v. meerdere blokken vooruit reserveert, of de snelheden van de loc reduceert. Max Gem Min. Of de snelheden ijkt. Koploper doet dit allemaal prima regelen, hoeft helemaal niets aan te veranderen, alleen moet jij weten wat je doet en hoe het werkt.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 27 sep 2018 15:56:28
Bericht: Wim,
In het geval dat een trein van blok A via B, waar niet gestopt hoeft te worden, over een wissel naar C moet, dan zal tijdens het rijden in B de wisselopdracht worden gegeven. Wat je dan instelt bij vertraging met vertrekken helpt je dan niets. De lok zal dan doorijden omdat Koploper nu eenmaal de opdracht heeft gegeven. En zelf gebruik ik dus die Tortoises, en nu helemaal in combi met een decoder met relais daaraan gekoppeld, is de enige methode om toch de lok rijdend te houden, dit op een lagere snelheid, want Koploper weet dat er nog wissels gezet worden, door die dummy wissels toe te voegen. Het werkt prima, heb het nu in het baanontwerp gezet en getest. Zaak is dan wel om meerdere dummy wissels te maken om te voorkomen dat parallele wisselstraten bezet blijven. En uiteraard heen en terug die dummy wissels andere standen te geven bij reserveren in de wissel, of wisselstraat.
Het kan soms echt lang duren voordat na de opdracht naar de decoder, een wissel daadwerkelijk helemaal omgezet is. Net als Rob werk ik met een grotere schaal, wissels met verende tongen, en heb de kracht van de grote wisselmotor gewoon nodig. Voordeel van die wisselmotoren is dat ze de tongen ook stevig op hun plaats houden als er een loc van 2 of meer kg overheen komt rijden.
Ik vind dit mooier rijden dan overal de trein verplicht tot stilstand te brengen om dan de tijd te krijgen via die vertrekvertraging de wissels te laten omzetten..
Maar het klopt inderdaan wat 'gregouw' schrijft. Dat had ik verkeerd gezien. Vanuit stilstand wordt er pas geschakeld na de vertraging..
Mvrgrt,
Jan
Ps, omdat ik in spoor 0 rijd zijn sommige blokken vrij kort, de opbouw van de baan is vanwege de benodigde ruimte nu eenmaal zo dat ik geen ruimte heb om lange blokken of blokken vooruit kan reserveren. Ik wil graag meerdere locs tegelijk laten rijden, en door al die andere kunstgrepen toe te passen gaat dat lastig en zelfs onmogelijk worden. Langzamer rijden regelt nu Koploper.. Zoals ik al schreef. Het is door de zoekfunctie dat ik deze oplossing tegen kwam, en ben blij deze tip van jou gevonden te hebben. Iedere baan zal ongetwijfeld ook andere oplossingen kennen.
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 27 sep 2018 18:01:19
Bericht: Juist Jan, en dat schrijf ik ook in mijn antwoord en geef je daarin ook twee oplossingen. Eentje is meerdere blokken vooruit reserveren. Dan schakelen de wissel eerder. De tweede is snelheid ijken en koploper zal je trein afremmen zolang de wisselstraat nog niet is gezet. Meer mogelijkheden zijn er niet en het werkt gewoon hier al bijna 20 jaar zo.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 27 sep 2018 18:07:51
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door j.kos2
Wim,
Maar het klopt inderdaan wat 'gregouw' schrijft. Dat had ik verkeerd gezien. Vanuit stilstand wordt er pas geschakeld na de vertraging..
Nee, dat schrijft hij niet en zegt hij ook niet. Vanuit stilstand wordt er eerst geschakeld en na de (extra) vertraging wordt er pas gestart met rijden. Dat doet de vertrekvertraging .
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 27 sep 2018 18:23:20
Bericht: Uiteraard Wim, ik schreef het precies verkeerd om..
Verder begrijp ik prima wat je bedoelt, maar ondanks geijkt rijden, wat ik altijd al doe, is het met sommige blokken zo, wel netjes met twee bezetmelders, dat die extreem kort zijn, alleen bedoeld voor een loc. En dan gaat het echt mis. Ik kan uiteraard de snelheid in die hele korte blokken tot een kruipgang terugbrengen, maar dat is nu een keuze. Beide kan.
Zie trouwens via logging dat er keurig 5 seconden wordt gewacht indien een wissel die bekrachtigingstijd mee krijgt. Maar zelfs dan in specifieke gevallen kan dat net te kort zijn. Dan staat een loc zo dicht op het wissel dat zelfs die tijd net te kort is. Het is nu met die nieuwe combo van decoder en relais WM01, en die Tortoise, dat het langer duurt dan voorheen. En dan voorkom ik liever dat een zware loc straks op zijn kant ligt.
Mvrgrt,
Jan
Reageer op auteur: dentheo
Gereageerd: 29 sep 2018 11:21:54
Bericht: Zomaar een opmerking, niet geprobeerd !!!
Kan je de volgorde waarin de wissels schakelen niet beïnvloeden bv. door volgorde selecteren in wisselstraat ? Dan zorg je ervoor dat de wissel achter het sein eerst schakelt en de laatste laatst.
Theo vanop de heide. N+SX+kpl+kplRsd
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 29 sep 2018 11:43:06
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door j.kos2
Het is nu met die nieuwe combo van decoder en relais WM01, en die Tortoise, dat het langer duurt dan voorheen. En dan voorkom ik liever dat een zware loc straks op zijn kant ligt.
Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. De decoder krijgt via Koploper dezelfde opdrachten met dezelfde vertragingen (schakeltijden) er tussen. De decoder bekrachtigd alleen maar een relais. De contacten in het relais geven de Tortoise zijn eigen aparte gelijkspanning. Het bekrachtigen van de Tortoise daar heeft koploper geen weet van. Ook je digtale systeem niet. En daar zitten verder ook geen vertragingen in. Langer kan het niet duren ook al omdat het met dezelfde decoder wordt aangestuurd. Er zit nu alleen een galvanische scheiding tussen.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 29 sep 2018 12:35:59
Bericht: Wim,
Toch scheelt het echt. Het relais hoor je eerst nog schakelen, klikken zeg maar, en vervolgens reageert de wisselmotor. Getimed scheelt dat zo 2 a 3 seconden. Geen flauwekul, bij elkaar duurt het nu 7 seconden, tov de motoren die nog via een ‘oud’ type decoder van jou worden geschakeld, dus zonder dat relais. Als je het graag wil zien zet ik er een video van online op YouTube en hier de link..
Mvrgrt,
Jan
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 29 sep 2018 13:18:45
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door j.kos2
Wim,
Toch scheelt het echt. Het relais hoor je eerst nog schakelen, klikken zeg maar, en vervolgens reageert de wisselmotor. Getimed scheelt dat zo 2 a 3 seconden. Geen flauwekul, bij elkaar duurt het nu 7 seconden, tov de motoren die nog via een ‘oud’ type decoder van jou worden geschakeld, dus zonder dat relais. Als je het graag wil zien zet ik er een video van online op YouTube en hier de link..
Mvrgrt,
Jan
Edit: Dit valt allemaal heel erg buiten het onderwerp van de TS en Koploper zelf. Mijn excuses aan de TS, ik zal verder niet meer plaatsen hierover.
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 29 sep 2018 17:17:34
Bericht: Volgens mij wordt er bewust gekozen voor traag omlopende wissels m.b.v. een schilpad motor. Niet klagen dan dat dit te lang duurt denk ik dan maar, maar misschien is dat wel te simpel gedacht. Wil je het sneller dan is de keus voor een servo misschien een betere.
Mvg Wim
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 29 sep 2018 21:31:03
Bericht: Goed terug naar de vraag van Rob,
Wat er in Koploper ontbreekt is een omlooptijd per wissel, die dient als vertrekvertraging, of afremvertraging tijdens het rijden zolang de wisselstraat voor die specifieke trein nog niet is gezet.

Deze kan eventueel aan de wisseleigenschappen worden toegevoegd. Als invulvakje voor b.v. Omlooptijd. 0 t/m 10 b.v.
Dit moet Paul zelf nodig hebben, of één van zijn vrienden moet dit nodig hebben, dan heeft het misschien een kans van slagen.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: PaHaSOFT
Gereageerd: 30 sep 2018 08:31:31
Bericht: Toen Koploper ooit 20 jaar geleden werd gemaakt waren deze mogelijkheden er niet. Ik kan me echter wel voorstellen dat dit voor sommige schalen en methodes lastig kan zijn.
Koploper is gedateerd qua interface (doch niet qua functionaliteit). Zoals Wim ook schreef doe ik eigenlijk niets meer voor de "grote" buitenwereld. Echter wat Wim niet weer is dat er soms ook wel een optie wordt gerealiseerd die iemand graag wil en dat hiervoor dan een overeengekomen gift wordt gedaan.
Voor deze aanpassing heb ik een bedrag in mijn hoofd, als gebruikers deze aanpassingen willen hebben stuur mij dan privé even een email met jouw gift bedrag. Als het totaal van iedereen minimaal het bedrag is wat ik in mijn hoofd heb zitten, dan komt dit in versie 9.5 en degene die een gift geven krijgen al eerder een testversie.
Mvg, Paul.
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 30 sep 2018 12:23:25
Bericht: Nu een Euro moeten we wel bij elkaar kunnen krijgen, echter een miljoen gaat denk ik lastiger worden. Dus ja wat is deze optie waard, en hoeveel tijd kost het. En zo werd koploper toch een betaald programma. Leuk dat deze mogelijkheid er is, maar wat is het bedrag in je hoofd, is wel handig als er een CrowdFunding gestart wordt.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: PaHaSOFT
Gereageerd: 30 sep 2018 13:43:07
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
Ooit hebben ik en vele anderen al een gift gedaan, op woensdag 27 april 2005 20:21 uur mocht ik in de mail een bedankje ontvangen.
Ik snap dat het leven duurder wordt maar om nu te gaan betalen voor wensen gaat me persoonlijk wat ver.
Gr, Ben.
laat maar weer; aanbod is hierbij ingetrokken. Echt onvoorstelbaar hoe mensen kunnen reageren. Juist door zulke reacties was ik ooit gestopt en was dat dus even vergeten. Mensen hebben nergens recht op als zij een vrijwillige gift hebben gedaan en daar is in het verleden wel eens anders over gedacht.
Jammer dat je zo moet reageren. Ik heb misschien kort lontje, maar jij gooit nu wel mogelijk voor anderen een optie in het water.... die er dus niet meer zal komen.
Mvg, Paul
Mvg, Paul.
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 30 sep 2018 17:45:17
Bericht: Ben,
Behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Persoonlijk vond ik het een leuk aanbod, het gaf en met nadruk op gaf een mogelijkheid voor aanpassingen. Dat er een prijskaartje aan vast zat, alla. Misschien was het 20 jaar geleden ook een verstandige keus geweest om er een prijskaartje aan te hangen, had veel ellende voorkomen. Maar ook dat is geen garantie. Vind het wel een kwalijke zaak dat je bericht bij Paul in het verkeerde keelgat schoot. De deur stond heel even op een kier, maar is nu weer voor onze neus in het slot gevallen, jammer hoor.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 30 sep 2018 21:53:05
Bericht: Beste reaguurders,
Graag wil ik jullie nog bedanken voor alle gedane voorstellen. Ik heb wat verder geëxperimenteerd en mede door de geopperde suggesties is er een verbetering (lees langere) wachttijd ontstaan.
In een enkel geval is het nog te kort en daarvan heb ik nog geen idee waarom. In die wisselstraten heb ik een dummy wissel opgenomen.
We gaan nu weer verder met de bouw.
Met vriendelijke groet, Rob
PS: Jammer dat ik Paul's voorstel te laat heb gezien en als TS geen reactie kon geven.
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 01 okt 2018 18:57:05
Bericht: @Ben, dat is waarschijnlijk het gevolg van een voortschrijdend inzicht. En dan moet je als je op dat besluit terugkomt je in allerlei vreemde bochten wringen, om onder dat besluit uit te komen. En dan kan het lastig zijn als je je dan even geen houding weet te geven. En dan is Paul weer Paul zoals we hem kennen, en reageert hij minder netjes en zeer kortaf, als de gebeten hond. En zolang Paul zich geen houding weet te geven en zich niet aan zijn beloftes houd, zoals het niet meer reageren op dit forum, blijven dit soort gebeurtenissen plaatsvinden. Zolang Paul niet over zijn eigen schaduw heen stapt, zal dit de werkelijk zijn en blijven.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: PaHaSOFT
Gereageerd: 01 okt 2018 20:08:59
Bericht: Heren, heren en nog eens heren....
Ik denk niet dat de aanhef van deze bijdrage juist is. Modder gooien en zeggen dat iemand zich niet aan zijn beloftes houdt, mag je alleen als je dat zelf wel doet. Ik ken een Isaac Gast uit 2001.... (meer zeg ik niet). Ja/nee strijdt geef ik al lang op, daar is niemand bij gebaat.
Ik wil van al het gesodemieter af zijn, en me lekker met deze hobby bezig kunnen houden (trouwens niet mijn grootste hobby).
In versie 9.5 (wanneer die ooit komt en of die ook komt zeg ik niet) zal het volgende erin zitten:


Hier kan bij een wissel de duur opgegeven worden. Deze duur kan in seconden worden opgegeven tot een maximum van 90 seconden. Koploper zal een trein pas over de wissel laten rijden als deze tijd nadat de opdracht tot schakelen is verzonden is verstreken. Je kan dus een wissel schakelen met een puls van 0.2 seconden en het 10 seconden laten duren voor er echt een trein over de wissel kan rijden.
Het makkelijk deel is gemaakt (onderhouden) en het moeilijke (tijdens rijden) moet nog komen.
Denk nu niet dat opeens weer wensen worden opgepakt. Dit was er 1 in de categorie "zo niet dan onwerkbaar" en was niet systeem gebonden.
Mvg, Paul.
Reageer op auteur: jojoman2003
Gereageerd: 01 okt 2018 20:19:06
Bericht: Beste Paul,
Hartelijk dank voor jouw bereidheid om alsnog dit te willen aanpassen in koploper. Mijn naam is Steven en ik volg koploper reeds een aantal jaren. Een prima programma dat ik aan het leren ben met enorme mogelijkheden.
Groeten,
Israël Steven
Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 02 okt 2018 10:59:19
Bericht: Dag Paul,
Als topic starter van dit draadje ben ik blij verrast dat je deze nieuwe functie overweegt in te gaan bouwen in een toekomstige versie. Hiermee maak je vele (groot) spoor liefhebbers blij.
Dank voor je enorme inzet en blijf vooral genieten van al je hobby's.
mvg, Rob
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232
Reageer op auteur: phdirk
Gereageerd: 02 okt 2018 11:37:20
Bericht: Beste Paul,
Wederom fantastisch dat je dit hebt opgepakt. Koploper is voor mij nog steeds het 'State of the Art'-programma en de nu aangekondigde mogelijkheid is een zeer welkome aanvulling. Ook veel respect voor de manier waarop je dit hebt afgerond.
Met beste groeten Dirk HO=TC
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 02 okt 2018 11:41:45
Bericht: Ik sluit mij graag aan bij beide twee bovenstaande reacties. Behalve het feit dat Koploper echt een superfijn programma is, wordt dit ook nog eens voortdurend geupdate, met allerlei mooie features. Mocht de optie met die wissels er in komen, dan zou ik daar persoonlijk ook erg blij mee zijn.
Mvrgrt,
Jan
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 02 okt 2018 11:42:59
Bericht: Ook jullie bedankt voor het bedankje aan mij, voor het voorstellen en mogelijk maken aankaarten van deze functie/uitbreiding bij de wisseleigenschappen. Want zoals gebruikelijk kreeg ik weer stank als dank.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Bonaza
Gereageerd: 02 okt 2018 15:53:38
Bericht: Inderdaad ook Wim Ros verdiend een bedankje voor het gedane voorstel. Mogelijk komt er een aanpassing in de toekomst voor j.kos. Maar laat ons nu het onderwerp afsluiten. En niet opnieuw beginnen met modder te gooien naar mekaar. Met zoveel duizend gebruikers van dit geweldige programma zal er altijd wel iemand zijn die kritiek uit.
Op naar een nieuw boeiend item
Marcel
Reageer op auteur: j.kos2
Gereageerd: 02 okt 2018 16:39:39
Bericht: Hallo Wim,
Sinds 2006 ben ik aangemeld bij dit forum. Volg het allemaal van tijd tot tijd. Indien ik, en dat was zeker in de eerste fase, een vraag had, werd die steevast door Wim beantwoord. Net als vrijwel iedereen hier heeft meegemaakt.
Er is in dit draadje naar mijn weten geen enkele vorm van kritiek of ondankbaarheid naar jou geuit. Dat de aangedragen oplossingen niet door mij meegenomen werden heb ik van mijn kant uit proberen te motiveren. Het enige wat ik mijzelf kan verwijten is dat ik je niet bedankt heb voor je hulp. Wim bij deze, bedankt!
Een klein excuus is dat ikzelf probeerde de TS een advies te geven, wat ik zelf had gebruikt als work around, en dus niet zelf meer de schakeltijd als urgent beschouwde. Uiteraard is een nette oplossing zoals jij die aan Paul hebt gevraagd in te bouwen het allermooiste.
Feit is dat je altijd meteen klaar staat voor iedereen om te helpen met zoeken maar een oplossing. En dat mag zeker vaker vermeld worden.
Mvrgrt,
Jan
Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 02 okt 2018 17:19:22
Bericht: Waarvan akte!
quote: Oorspronkelijk geplaatst door j.kos2
Feit is dat je altijd meteen klaar staat voor iedereen om te helpen met zoeken maar een oplossing. En dat mag zeker vaker vermeld worden.
Mvrgrt,
Jan
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232
Reageer op auteur: MRdirect
Gereageerd: 02 okt 2018 18:09:47
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
Ooit hebben ik en vele anderen al een gift gedaan, op woensdag 27 april 2005 20:21 uur mocht ik in de mail een bedankje ontvangen.
Ik snap dat het leven duurder wordt maar om nu te gaan betalen voor wensen gaat me persoonlijk wat ver.
Gr, Ben.
Onbegrijpelijk hoe je zo durft te reageren. Dit is, zoals inmiddels blijkt, niet in het belang van de Koploper gebruikers. Wellicht iets voor de moderator hier iets aan te doen.
M.vr.gr Marco
http://www.MRdirect.nl : MRdirect (P50xb / LocoNet), Marklin-K, Draaischijf HK, Servomotor-wisseldecoders (Rosoft), Motorola en DCC decoders
Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 02 okt 2018 19:17:02
Bericht: Beste Marco,
Mag ik je, als topic starter van dit draadje, vriendelijk verzoeken om het zuiver te houden? Een en ander is met alle betrokkenen reeds over en weer besproken en zal hopelijk leiden tot een positieve uitkomst
Mijn dank, Kunnen we dit draadje nu beëindigen?
Rob
quote: Oorspronkelijk geplaatst door MRdirect
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ben
Ooit hebben ik en vele anderen al een gift gedaan, op woensdag 27 april 2005 20:21 uur mocht ik in de mail een bedankje ontvangen.
Ik snap dat het leven duurder wordt maar om nu te gaan betalen voor wensen gaat me persoonlijk wat ver.
Gr, Ben.
Onbegrijpelijk hoe je zo durft te reageren. Dit is, zoals inmiddels blijkt, niet in het belang van de Koploper gebruikers. Wellicht iets voor de moderator hier iets aan te doen.
M.vr.gr Marco
http://www.MRdirect.nl : MRdirect (P50xb / LocoNet), Marklin-K, Draaischijf HK, Servomotor-wisseldecoders (Rosoft), Motorola en DCC decoders
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232
Koploperforum Digitale Treinbesturing : https://www.koploperforum.nl/