Auteur |
Onderwerp |
|
Ruud Spoor
Netherlands
2 berichten |
Geplaatst - 23 mrt 2008 : 23:21:38
|
Ik heb een testbaan waarin ik met een Ecos centrale en c-rails probeer om koploper zo te configureren dat er 3 treinen automatisch op kunnen rijden zonder botsingen. Ik heb per blok 3 bezetmelder s88. Alle wissels seinen en bezetmelders werken en de treinen beginnen ook te rijden in automatisch rijden, alleen dan gaat het fout. De treinen stoppen niet op de juiste plaats. Ze stoppen voor het naar blok of rijden gewoon door. Ook rijden de treinen in blokken die reeds bezet zijn. In de test mode gaat alles goed.
Graag jullie hulp?
bijgevoegd een bachup van de data base.
Bijvoorbaat dank
Ruud Verdam
Download Attachment: Ruudstestbaan_20080323_205034.bck 26,19 KB |
|
santhe
Netherlands
212 Posts |
Geplaatst - 23 mrt 2008 : 23:45:13
|
Hallo Ruud,
Bij vastleggen wisselstraten heb je zo ongeveer alle standen de verkeerde kant op staan. Het gele lijntje is de tong van de wissel, dus die moet de goede kant op staan bij de geselecteerde wissels.
Groetjes,
Theo. |
|
|
Ruud Spoor
Netherlands
2 Posts |
Geplaatst - 24 mrt 2008 : 20:21:55
|
Beste Theo,
Ik heb de wisselstraten aangepast zoals jij voorstelde, maar dit hat tot gevolg dat de wissels niet meer de juiste stand hadden. Het probleem heb ik zelf opgelost. De blok instellingen stomden niet goed. De vanuit bezetmelders waren niet correct ingevuld. Treinen rijden nu zonder elkaar dwars te zitten door botsingen te maken.
Iedereen de meegedacht heeft bedankt.
Ruud |
|
|
santhe
Netherlands
212 Posts |
Geplaatst - 25 mrt 2008 : 01:50:00
|
Hallo Ruud,
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ruud SpoorIk heb de wisselstraten aangepast zoals jij voorstelde, maar dit hat tot gevolg dat de wissels niet meer de juiste stand hadden.
Als je in Baanoverzicht: Ontwerp tekenen zit, en je rechtsklikt op een wissel dan kan je daar aangeven dat de wissel verkeerd is aangesloten. Dat is een stuk overzichtelijker dan de wisselstanden zelf verkeerd te zetten.
Groetjes,
Theo. |
|
|
Wissels
Netherlands
1450 Posts |
Geplaatst - 25 mrt 2008 : 13:54:02
|
Hallo Theo,
nee dat is niet de oplossing bij de Ecos of het Central Station van Marklin werkt de functie fout aangesloten niet meer, Koploper geeft hier ook een waarschuwing voor.
De wissel behoort op de baan dezelfde stand te hebben als op het besturingsapparaat, koploper heeft voor elke 2weg wissel ook een aparte default stand rechtdoor of gebogen, zorg dat je de goede gebruikt,
met vriendelijke groet,
Walter
Software modeltreinen |
|
|
santhe
Netherlands
212 Posts |
Geplaatst - 25 mrt 2008 : 14:08:07
|
Hallo Walter,
quote: nee dat is niet de oplossing bij de Ecos of het Central Station van Marklin werkt de functie fout aangesloten niet meer, Koploper geeft hier ook een waarschuwing voor.
Okee, dat wist ik niet.
Groetjes,
Theo. |
|
|
|
Onderwerp |
|