Geplaatst - 15 apr 2017 :  11:01:12  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo!
Mijn OC32 gestuurde armsein doet het niet meer.
In het logbestand wordt er wel aangestuurd (hier bij initialisatie):

Maar er komt geen data aan bij de OC32.
Koploper protesteert lekker, als de COM8 voor de RS485 bezet is, dus zoekt die netjes op.
Via OC32Config werkt het spulletje prachtig. Ben het nu even kwijt dus.

201741582315_20171695254_saunabaan3_20170106.bck

Kees Visser
Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel

Bewerkt door jimmaet op 16 apr 2017 20:45:56

Ben

Netherlands
495 Posts

Geplaatst - 16 apr 2017 :  19:39:29  Toon profiel  Reageer met citaat
15 April is Windows update dag, zal wel een driver probleem zijn.

Waarom stuur je met de U485? De OC32 kun je gewoon DCC aansturen.

Gr, Ben.
Ga naar bovenaan de pagina

jimmaet

Finland
140 Posts

Geplaatst - 16 apr 2017 :  19:54:33  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Ben,
Opgelost. Bleek een losse massadraad te zijn in de RS485. Waarom wel werken via OC32Config en niet via KL, is me een raadsel...
En waarom seriŽel?
Omdat ik eerst met DDW + Delta reed, en dat DCC signaal was niet helemaal conform de norm => LDT wisseldecoders deden het goed, maar OC32 niet.
Nu heb ik een DR5000, waar eerst de LDT het niet deed, dat is onderhand ook opgelost. Nu nog niet de DCC op OC32 geprobeerd, maar ach, voor het configureren ligt de RS485 er toch al, eerste stukje tenminste :-)


Kees Visser
Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel

Bewerkt door jimmaet op 16 apr 2017 20:57:32