Koploperforum Digitale Treinbesturing Aktieve Gebruikers: 648 / Bezoekers Vandaag: 1805
Hoogste aantal aktieve gebruikers: 828
Koploperforum Digitale Treinbesturing
Startpagina | Mijn bestanden | Profiel | Registreer | Recente onderwerpen | Leden | Zoeken | FAQ
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Selecteer taal
Wachtwoord opslaan
Wachtwoord vergeten?

Op 18 Maart 2019 is Paul Haagsma helaas overleden.

Wij wensen de familie en vrienden sterkte toe!

Lees en of praat hier mee.

Open hier de rouwkaart van Paul Haagsma



 Alle forums
 Koploper
 Beginners
 Onbetrouwbare bezetmeldin
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Auteur Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  

De eerste Ivo

44 berichten

Geplaatst - 31 mei 2015 :  16:36:10  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo,

Op mijn baantje werk ik met bezetmelders en terugmeldmodule van Lenz (LB100 en LR100). Af en toe komen er meldingen niet terug.
Ik rijd met Roco1204 en RR6480. Iemand enig id?

Ivo

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 31 mei 2015 :  16:42:23  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Ja, ik heb wel een idee.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

GTIBert

Netherlands
271 Posts

Geplaatst - 31 mei 2015 :  18:10:05  Toon profiel  Reageer met citaat
Wim,

En dat is?


Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd .


Gr. Bert
Ga naar bovenaan de pagina

De eerste Ivo

44 Posts

Geplaatst - 31 mei 2015 :  19:12:17  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim,

Mooie clif hanger ;-)

Ga je je idee ook met ons delen? (Nu blijft mijn lok tegen het stootjuk aanknallen. Rotgeluid voor de buren )

Ivo
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 31 mei 2015 :  19:21:30  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Waarschijnlijk worden de baandelen zonder bezetmelding nu rechtstreeks vanuit de booster gevoed. Als je die nu met dezelfde spanningsval aansluit als dat je doet via de LB100 dan zal je situatie opgelost zijn. De LB100 werkt met 2 diodes antiparallel geeft een spanningsval van 0,7V. De spanning is op het meetstuk dus 0,7V lager en die wordt nu gelijk getrokken met de baanspanning als de lok over de scheiding staat. Heeft als gevolg dat er geen spanningsverschil is en dus ook geen melding.
Als je even geen diodes hebt dan sluit je alle baandelen aan via 1 LB100 voor de test.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

De eerste Ivo

44 Posts

Geplaatst - 31 mei 2015 :  19:58:36  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim,

Stukken worden idd rechtstreeks vanuit de booster gevoed. Neem aan dat je bedoelt om alle delen die rechtstreeks gevoed worden, nu via die 1 bezetmelder te laten lopen.

Ivo
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 31 mei 2015 :  20:34:43  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Yep via 1 LB100, en later via 2 aparte diodes, of als je die nu al beschikbaar hebt gelijk via deze diodes aansluiten.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus

Bewerkt door Wim Ros op 31 mei 2015 20:35:05
Ga naar bovenaan de pagina

De eerste Ivo

44 Posts

Geplaatst - 31 mei 2015 :  21:18:11  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim,

Moet er voor elk stukje directe voeding een diode duo komen of is 1 flinke direct aan de booster ook voldoende?

Ivo
Ga naar bovenaan de pagina

phdirk

Netherlands
2530 Posts

Geplaatst - 01 jun 2015 :  20:43:44  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Ivo,

Ik zelf gebruik één diodebrug voor alle direct gevoede railstukken, direct na de booster. Daarna volgt de opsplitsing naar de diverse railaansluitingen. Dat gaat prima.


Met beste groeten
Dirk
HO=TC
Ga naar bovenaan de pagina

De eerste Ivo

44 Posts

Geplaatst - 01 jun 2015 :  22:33:53  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Dirk,

Met diodebrug bedoel je 2 diodes parallel, maar 180 graden tov gedraaid toch,
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 01 jun 2015 :  22:50:46  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Beste Ivo,

Sluit het aan zoals ik je heb beschreven.
Alle spoorsectie die nu zonder bezetmelding zijn aangesloten sluit je aan op 1 diodeschakeling met 2 diodes antiparallel aan elkaar en 1 zo'n samenstelling per booster.

Alle LB100 aansluitingen laat je rechtstreeks vanaf die zelfde booster komen. Gewoon doe wat er geschreven wordt en goed lezen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

De eerste Ivo

44 Posts

Geplaatst - 01 jun 2015 :  22:57:05  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim en Dirk,

Bedankt voor jullie antwoorden.

Ivo
Ga naar bovenaan de pagina