Geplaatst op: 10 dec 2017 13:58:54
Bericht:

Ik ondervind veel hardware-ellende met DR4018 decoders van digikeijs.
Ik overweeg vervanging door WDD(8) van Rosoft. Heeft iemand daar ervaring mee? Ook in combinatie met koploper?

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 10 dec 2017 14:15:42
Bericht:

Niets mis mee, heeft gisteren van 09:00 tot 16:00 op Houten Digitaal zonder storingen en of haperen in de wisselsturing gewerkt.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: phdirk
Gereageerd: 10 dec 2017 20:33:35
Bericht:

Hallo Wim,

Ik heb ook veel problemen gehad met de DR4018's in mijn baan. Ik heb ze uiteindelijk vervangen door ESU SwitchPilots. Soms werden de wissels gewoon niet geschakeld.
Er is onderzocht waar het probleem hem in zat en daarvan is een draadje op het Beneluxspoorforum te vinden.

https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,76603.msg3221792956.html#msg3221792956

Het bleek dat de minimum en maximum pulsduur van mijn TwinCenter op 50 ms stond en dat was tekort voor een betrouwbare werking van de DR4018. Nu staat het maximum van de pulsduur op 100 ms en lijkt alles goed te werken.
Mogelijk is zoiets ook bij jou aan de hand, maar niets let je natuurlijk om de decoders van Wim Ros aan te schaffen. Die doen het zeker.



Met beste groeten
Dirk