Print deze pagina | Sluit het venster

Koploper met Gelijkstroom- Spoor 1

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=5868
Geprint op: 19 aug 2017

Onderwerp:


Auteur onderwerp: BUERS
Onderwerp: Koploper met Gelijkstroom- Spoor 1
Geplaatst op: 28 jul 2017 14:43:05
Bericht:

Goede middag Koplopers.

kan koploper ook met bv. Marklin Spoor 1 bestuurd worden.
Met wisselstroom gaat de melding van ge´soleerde stukje massa naar de S88.
Hoe wordt dan met gelijkstroom gedaan, want beide spoorstaven heb je nodig voor de stroom voorziening.

Zie graag jullie reactie tegemoet.
groetjes
Erik Buers

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 28 jul 2017 15:21:34
Bericht:

Stroomdetectie. Standaard voor de 2-railsystemen http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-87395519/s88SD16-n-(smd-version-1.1).html
En voor stroomvreters is er ook een 8A versie per sectie.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Koploperforum Digitale Treinbesturing : http://www.koploperforum.nl/

© EKweb 2006