Print deze pagina | Sluit het venster

Opgelost: Sein OC32 doet het niet meer

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=5819
Geprint op: 23 nov 2017

Onderwerp:


Auteur onderwerp: jimmaet
Onderwerp: Opgelost: Sein OC32 doet het niet meer
Geplaatst op: 15 apr 2017 11:01:12
Bericht:

Hallo!
Mijn OC32 gestuurde armsein doet het niet meer.
In het logbestand wordt er wel aangestuurd (hier bij initialisatie):

Maar er komt geen data aan bij de OC32.
Koploper protesteert lekker, als de COM8 voor de RS485 bezet is, dus zoekt die netjes op.
Via OC32Config werkt het spulletje prachtig. Ben het nu even kwijt dus.

201741582315_20171695254_saunabaan3_20170106.bck

Kees Visser
Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel

Reacties:


Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 16 apr 2017 19:39:29
Bericht:

15 April is Windows update dag, zal wel een driver probleem zijn.

Waarom stuur je met de U485? De OC32 kun je gewoon DCC aansturen.

Gr, Ben.


Reageer op auteur: jimmaet
Gereageerd: 16 apr 2017 19:54:33
Bericht:

Hallo Ben,
Opgelost. Bleek een losse massadraad te zijn in de RS485. Waarom wel werken via OC32Config en niet via KL, is me een raadsel...
En waarom seriŽel?
Omdat ik eerst met DDW + Delta reed, en dat DCC signaal was niet helemaal conform de norm => LDT wisseldecoders deden het goed, maar OC32 niet.
Nu heb ik een DR5000, waar eerst de LDT het niet deed, dat is onderhand ook opgelost. Nu nog niet de DCC op OC32 geprobeerd, maar ach, voor het configureren ligt de RS485 er toch al, eerste stukje tenminste :-)


Kees Visser
Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel