Bericht:

Ik had al tijden problemen met wissel nummer 1, niet regelmatig maar soms, dus niet echt repliceerbaar. In de logging zag ik regelmatig dat deze wissel meerdere commando's achter elkaar kreeg. Waardoor soms de wisselstand niet goed stond voor de routering.
Schakelen handmatig in koploper en IB gaat altijd goed

Instellingen ( wisselstraat, melder volgorde )gecheckt en uiteindelijk de servo met servodecoder losgehaald opnieuw bedraad. Het euvel bleef bestaan. Puur voor de nieuwsgierigheid dit wissel een ander, vrij nummer gegeven, baanplan en wisselstraat wederom gecheckt en zie daar....problemen zijn weg.
In de logging zie ik echter nog steeds commando's naar wissel1 voorbij komen terwijl ik die niet meer fysiek heb.
Heb ik een bugje in mijn database? Ok het werkt verder dus ik kan het laten rusten maar ben toch nieuwsgierig wat dit teweeg brengt.
Tips?

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 03 feb 2017 22:52:57
Bericht:

Dubbel gebruik van adres 1 ergens, lijkt mij voor de hand liggen dan.
BACKUP van je database zal uitsluitsel brengen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: remunj
Gereageerd: 04 feb 2017 10:54:14
Bericht:

Misschien heb je bewust of onbewust ook een sein met adres 1.

Gr.
Eric