Geplaatst op: 16 jul 2016 17:50:32
Bericht:

Ik probeer een bestaande baan die geautomatiseerd is met iTrain te automatiseren met Koploper. Daarbij loop ik tegen het probleem aan dat per blok slechts één bezetmelder (gelijk aan de lengte van het blok) wordt gebruikt. Ik heb ergens gelezen dat Koploper dit ook aan kan (mits snelheid locs geijkt). In de handleiding kan ik hier niets over vinden. Kan dit en zo ja, hoe?

Mvrgr. André

Reacties:


Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 16 jul 2016 18:21:57
Bericht:

Je kunt een virtuele stopmelder maken op basis van gereden lengte, zie "eigenschappen blok" bij bezetmelders.

Kun je de bezetmelder niet splitsen? Spoorstaaf doorzagen en draadje eraan?

Gr, Ben.


Reageer op auteur: Andre de R
Gereageerd: 17 jul 2016 10:29:12
Bericht:

Bedankt Ben, het is me duidelijk en ik zal het proberen.
Extra fysieke bezetmelders toevoegen zou kunnen maar ga ik niet doen, enerzijds ivm de kosten, anderzijds met het het enorme werk dat dat met zich brengt. Binnen iTrain werkt één bezetmelder per blok uitstekend o.a. het laten stoppen van een trein ongeacht z'n lengte met het midden voor het midden van het perron is kinderspel.

Mvrgr. André


Reageer op auteur: Cees Brocaar
Gereageerd: 17 jul 2016 11:37:18
Bericht:

André

Over dit onderwerp is al zoveel geschreven (zie historie). Wil je koploper goed laten functioneren, dan zijn 2 bezetmelders per blok (rijden in 1 richting) en 3 melders (rijden in 2 richtingen)minimaal
vereist. Alle andere oplossingen is besparen op kosten!
Ik zou dan ook gewoon verder gaan met iTrain!

Mvg,Cees


Reageer op auteur: Andre de R
Gereageerd: 17 jul 2016 11:37:30
Bericht:

Ben, ik loop tegen een probleem aan. Bij <Instellingen per database> moet ik bij <Algemeen 3> de mogelijkheid om virtuele bezetmeldpunten te gebruiken activeren. Deze optie is disabled bij mijn Koploper V 9.0. Hoe kan ik deze disabling opheffen of heb ik niet de juiste versie?

Mvrgr. André


Reageer op auteur: Andre de R
Gereageerd: 17 jul 2016 11:48:55
Bericht:

Cees, jouw reactie kruiste mijn reactie. Als Koploper echt niet in staat is om met één bezetmelder per blok te werken dan kan ik er niets mee, maar ik wil het toch nog wel ervaren of dat werkelijk zo is. iTrain bewijst dat het wel degelijk mogelijk is en voorzover ik weet kan WinDigipet het ook.

Mvrgr. André


Reageer op auteur: Cees Brocaar
Gereageerd: 17 jul 2016 11:54:32
Bericht:

André,

Uitgebreide versie aangevinkt?

Mvg, Cees


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 17 jul 2016 12:02:37
Bericht:

Andre,

Op tabblad algemeen-1 een vinkje zetten bij uitgebreide mogelijkheden, dan wordt je gevraagd of je een ervaren koploper gebruiker bent en als je dat niet bent het vinkje niet zetten, of anders gewoon doen dat je dat wel bent en het vinkje wel zetten.

Het schuiven van een stopplaats op een melder kan ook in koploper, dat is het doorrijden in cm of in tijd. Maar om de trein netjes te laten remmen heb je daarvoor minimaal 2 melders nodig. Bij het gebruik van 1 melder per blok, zal de trein altijd een zogenaamde noodstop maken.


@Cees, voor zowel het berijden van een blok in 1 richting als in 2 richtingen daarbij het het minimale aantal melders 2. Dat is inderdaad al heel erg veel besproken.

Mvg
Wim.




Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: dentheo
Gereageerd: 17 jul 2016 12:19:01
Bericht:

Dan wil ik je wel even wat tijd laten sparen.

Het werkt, maar de nauwkeurigheid van stoppen hangt af van de kwaliteit van het ijken, de lengte van het blok en de kwaliteit van de cruise-control van je decoder.

Ik wissel nogal veel van loks. Dan rijdt hij eens een ritje solo, om elders een goederentrein op te halen en de dag erop rijdt hij met een reizigerstrein. Combineer dat met hellingen en spiralen dan krijg je een strooiing van stopplaatsen.
Op een baanvak van 2 meter kan het verschil 15cm zijn. Ik heb met de virtuele stopplaatsen en doorrijafstand moeten spelen om het in orde te krijgen.

Rij je altijd met vaste samenstellingen kan dat nadeel meevallen.

Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd


Reageer op auteur: Andre de R
Gereageerd: 17 jul 2016 16:44:55
Bericht:

Wim bedoel je dat bij gebruik van een virtuele melder de trein altijd vol in de remmen gaat ipv afremmen rekening houdend met de opgegeven massatraagheid.

Mvrgr. André


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 17 jul 2016 18:15:22
Bericht:

Nee. Andre, ik bedoel en ik schrijf dat je bij het gebruik van slecht 1 melder per blok geen rem indicatie hebt en dat de trein altijd in een soort noodstop stopt, ook is het door rijden in cm of tijd niet mogelijk. Dus wat is schrijf is precies het omgekeerde van wat jij denkt te lezen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: Blausee-Mitholz
Gereageerd: 01 aug 2016 10:42:27
Bericht:

Hallo Wim,

1 melder in een blok. Is het mogelijk om die ene melder te gebruiken om te melder als binnenkomer in het blok en een virtueel melder te gebruiken als stopmelder?

Mvg, Johan


Reageer op auteur: dentheo
Gereageerd: 01 aug 2016 14:26:59
Bericht:

Inderdaad dat kan.

Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 01 aug 2016 22:31:34
Bericht:

Johan,

Beter is andersom, dus een virtuele als binnenkomer en de echte als stopmelder, maar dan heb je dus gewoon weer 2 melders per blok. Waarvan er dan eentje virtueel is, en nog steeds niets op basis van 1 melder per blok.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: dentheo
Gereageerd: 01 aug 2016 23:37:56
Bericht:

Ik zou voorstellen gewoon even op je proefbaan proberen, dan zie je hoe het rijdt en wat de tekortkomingen zijn.
Ik heb op mijn baan van één blok alle bezetmelderstukken op één bezetmelder aangesloten en geprogrammeerd met een stop op een virtueel punt....bingo.

Theo vanop de heide.