Print deze pagina | Sluit het venster

visueel vrijgeven wisselstraten

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=5578
Geprint op: 09 dec 2016

Onderwerp:


Auteur onderwerp: prehorst
Onderwerp: visueel vrijgeven wisselstraten
Geplaatst op: 20 jun 2016 21:52:31
Bericht:

Mede spoorders

Ik heb bij de wisselstraten aangegeven dat de wisselstraat vrijgegeven moeten worden op de laatste bezetmelder.
Dit werk overal goed behalve bij de inrijsporen van het schaduwstation.
Het schaduwstation is samengesteld met dynamischeblokken en werkt goed.
In de inrijblokken heb in bij de wisselstraat aangegeven dat die vrij moet komen bij het vrijkomen van de lichtsluis t.w. bm. 56.2(v).
Alleen komt de wisselstraat al vrij als de lichtsluis bezet wordt t.w. bm. 56.2
Ik ben al een tijd op zoek naar de oplossing maar kom er niet uit.



Download Attachment: pre.bck
109,54 KB

Met vriendelijke groeten
Piet Rehorst ( Spoor-N -selectrix-2000 - decoder63 - Roco - Trix - kato - fleischman - Koploper versie 9.1 )

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 21 jun 2016 14:15:12
Bericht:

Beste Piet,

Als dit een dynamisch opstelspoor is dan werkt die toch met slechts 2 bezetmelders, waarom gebruik jij er dan meer?
Ook mis ik een blokgroep voor de cluster van sporen die de 2 lichtsluizen bewaken.
Verder wordt de wisselstraat vrijgegeven als de melder vrijkomt, geheel volgens plan.
Voor de rest vind ik dit een draak van een database, wat hier allemaal het nut van is met al die logische acties en uitgesloten blokken ontgaat me volledig.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: prehorst
Gereageerd: 21 jun 2016 19:56:19
Bericht:

Wim

De extra bezetmelder gebruik ik om de lijn van het blok aan te koppelen zodat die rood kleurt wanneer het blok daad werkelijk bezet wordt want als de lichtsluis geactiveerd wordt dan kleuren alle 15 sporen rood en dat wil ik juist niet en op deze manier kleuren alleen de blokken rood die daadwerkelijk bezet zijn

Het nut van de logische acties is dat ik hier tellers aan heb hangen die ik voor 2 zaken benut
* via de teller worden de sporen in volgorde ( 1 t/m 15 ) vol gereden zodat ze allemaal benut worden.
* via de logische acties heb ik een teller die bijhoud als er een trein vertrek en binnen komt in het schaduwstation, met als uitkomst het aantal rijdende treinen buiten het schaduwstation.

Omdat ik een teller heb die de volgorde van de volte rijden sporen bij houd heb ik geen blokgroep aangemaakt.

Wat het vrijgeven van de wisselstraat betreft zou deze vrijgegeven moeten worden als de lichtsluis weer vrij is, dat is te zien als het punt waar in blok dooft, want deze is gekoppeld aan de bezetmelder die reageert op het vrij komen van de de bezetmelder BM 61.2(v), maar de wisselstraat wordt nu vrijgegeven als de lichtsluis geactiveerd wordt.

Met vriendelijke groeten
Piet Rehorst ( Spoor-N -selectrix-2000 - decoder63 - Roco - Trix - kato - fleischman - Koploper versie 9.1 )


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 21 jun 2016 20:23:00
Bericht:

Koploper reageert precies zo als je hem dat hebt verteld ik zie nergens een koppeling met 61.2. Maar daar kan ik in deze warboel natuurlijk over heen kijken.
Overigens heb je die melders niet nodig om je lijnen te kleuren, dat doet koploper al op basis van de aanwezigheid van de trein in het blok.

In mijn beleving is een opstelspoor ervoor om zoveel mogelijk treinen vast te houden zodat ze niet allemaal op de baan aan het rijden zijn, iets wat je met het volledig leegrijden wel laat gebeuren, zal wel verschil in inzicht zijn. En dat kan prima zonder tellers e.d. gewoon met een blokgroep.


Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 22 jun 2016 12:30:22
Bericht:

Piet,

61.2 gevonden en daar heb je lijnen aangekoppeld aan het begin van de opstelsporen, die kleuren alleen als 61.2 bezet is, 61.2 is op geen enkele manier gekoppeld aan de wisselstraat of aan de blokken. Ook niet aan het vrijgeven na bezetmelding. Wat ik al eerder schreef koploper doet wat jij hem verteld hebt.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 22 jun 2016 14:34:03
Bericht:

Piet,

Persoonlijk zou ik jouw situatie zo aanpakken, met gewoon standaard koploper met blokgroepen en max. 5 rijdende treinen.
Zonder verdere toeters en bellen.

Mvg
Wim.





Download Attachment: pre20.bck
98,71 KB

Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: prehorst
Gereageerd: 22 jun 2016 18:42:02
Bericht:

Wim

Bedankt voor de sugesties ik ga er mee aan de gang

Met vriendelijke groeten
Piet Rehorst ( Spoor-N -selectrix-2000 - decoder63 - Roco - Trix - kato - fleischman - Koploper versie 9.1 )


Koploperforum Digitale Treinbesturing : http://www.koploperforum.nl/

© EKweb 2006

Sluit venster