Print deze pagina | Sluit het venster

Statistiek van wissels nodig

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=5513
Geprint op: 06 dec 2016

Onderwerp:


Auteur onderwerp: robstuart
Onderwerp: Statistiek van wissels nodig
Geplaatst op: 24 mrt 2016 11:30:08
Bericht:

I.v.m. onderhoud en vervanging zou ik graag het aantal schakel-acties per wissel willen kunnen zien.
Ik kan dan nagaan welke wissels de meeste acties hebben en ook heel interessant welke de minste.

Wissels en hun aandrijvingen vormen nog altijd de zwakste schakel op mijn baan derhalve mijn wens voor een stukje statistiek :-)

Natuurlijk de handleiding geraadpleegd en gezocht op statistiek en wissels. Ook zittende achter mijn PC en KL zie ik zo 1-2-3 niet waar dit te achterhalen is of te meten.
Ergens moet het toch simpel zijn om per wissel elke schakel actie te registreren.

mvg,
Rob

N-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232

Reacties:


Reageer op auteur: phdirk
Gereageerd: 24 mrt 2016 12:12:08
Bericht:

Hoi Rob,

Mogelijk via communicatielogging en filters?


Met beste groeten
Dirk
HO=TC


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 24 mrt 2016 17:02:43
Bericht:

En wat wil je dan met deze info.
Soms werkt een aandrijving 20 jaar dagelijks zonder problemen en soms is het na 10 x schakelen gebeurd en geeft hij problemen.
En daarbij komt als het niet kapot is probeer het dan ook niet te maken.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: Rob Fongers
Gereageerd: 24 mrt 2016 19:37:02
Bericht:

zogenaamd kapot maken dus

Grtzz Rob



Geen gelul >> TC + Power 15 - N Spoor - Koploper - Loconet interface - meerdere S88LN's + 17 st. S88 - tijdperk V/VI Duits-internationaal


Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 24 mrt 2016 21:59:01
Bericht:

quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros

En wat wil je dan met deze info.
Soms werkt een aandrijving 20 jaar dagelijks zonder problemen en soms is het na 10 x schakelen gebeurd en geeft hij problemen.
En daarbij komt als het niet kapot is probeer het dan ook niet te maken.

Mvg
Wim.


Tja, waarom heb je statistiek voor de loks? Ook dat zijn elektro mechanische elementen die op zijn tijd onderhoud nodig hebben. Dat geldt voor wissels net zo.
Het zijn in mijn ervaring de meest kwetsbare en storings gevoelige elementen.
Door te meten hoe vaak een wissel aktief is kun je nagaan of er een verband is tussen een wisselstoring en het contact rijgedrag van een wissel.


s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus



N-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 24 mrt 2016 22:58:05
Bericht:

Rob,

Voor het onderhouden van locomotieven heb ik geen statistiek nodig.
Als een Locomotief niet meer doet wat hij moet doen is het tijd voor onderhoud. Ook hier als het niet kapot is hoef je het ook niet te maken.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 25 mrt 2016 11:22:26
Bericht:

Wim,,

Je bent een gelukkig man. :-)

mvg,
Rob

quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros

Rob,

Voor het onderhouden van locomotieven heb ik geen statistiek nodig.
Als een Locomotief niet meer doet wat hij moet doen is het tijd voor onderhoud. Ook hier als het niet kapot is hoef je het ook niet te maken.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus



N-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232


Koploperforum Digitale Treinbesturing : http://www.koploperforum.nl/

© EKweb 2006

Sluit venster