Beste Lezers,

Ik heb een probleempje met een 3 weg wissel.

De wissel schakelt goed van blok 9 naar 10 en van blok 9 naar 12. Echter van blok 9 naar 11 schakelt hij naar blok 12. Ik heb al het 1 en anders geprobeerd met vinkjes 'fout aangesloten' maar dit haalt niks uit. Logisch natuurlijk, anders zouden ze tot de andere blokken ook niet goed geschakeld worden.

Is het een idee gewoon 2 losse wissels te gebruiken in koploper of werkt dat niet?

Even de database, het betreft W27 en W28 welke ik toegekend heb aan de 3 weg wissel.

Alvast hartelijk bedankt.

Gr Hans

Download Attachment: zomer2015.bck
27,09 KB

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 20 mrt 2016 18:03:36
Bericht:

Volgens ingewijden, helpt het ook hier de manual te lezen.

Dit staat er in over drieweg wissels en engelsewissels met 2 aandrijvingen, bij het Lenz systeem

quote:
Bij het aansluiten van een wissel met twee aandrijvingen geldt bij het Lenz systeem dat er geen uitgangen gebruikt mogen worden die binnen dezelfde groep vallen. Bij een decoder met 4 uitgangen zijn dat uitgangen 1 en 2 of uitgangen 3 en 4. Aansluiten mag dus wel op 1 en 3 of 2 en 4. Dit houdt verband met de automatische terugmelding zoals Lenz die genereert en de verwerking hiervan in Koploper.


Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: zuyderduyn
Gereageerd: 20 mrt 2016 19:36:53
Bericht:

Helder Wim, bedankt maar weer!


Reageer op auteur: jimmaet
Gereageerd: 06 apr 2016 10:26:51
Bericht:

Ik vind driewegwissels sowieso schipperen, omdat er verschillende tongenvarianten zijn. Zeg maar asymmetrisch, tongen achterelkaar en symmetrisch, tongen binnen elkaar. Een plaatje in de instructies hoe een motor moet aangesloten worden zou makkelijk zijn, maar waarschijnlijk is er altijd ng een variant.

Kees Visser
Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DDW


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 06 apr 2016 12:00:03
Bericht:

Hoe het moet worden aangesloten staat toch in de manual van de fabrikant van het wissel en van de aandrijvingen.
Als jij het wissel met je digitale syteem juist kan bedienen is het een kwestie van ingeven koploper.

Mvg
Wim.



Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: jimmaet
Gereageerd: 06 apr 2016 21:47:48
Bericht:

Ja Wim, de instructies helpen goed op weg, maar welke motor nou verkeerd om zit enzo duurde wel even. Omdat ze bij een PIKO 3-weg in de juiste volgorde moeten worden aangestuurd, anders zitten de tongen elkaar in de weg.
Heb het opgelost met twee diodes op de uitgang van de wisseldecoder, zodat de uiterste stand van de n ook gelijk de ander op minstens middenstand zet. Pas toen begon het zo te werken, dat ik de aansluitingsvolgorde kon testen.
Die diodes zitten er nog steeds, maar zijn niet meer nodig :-)

Kees Visser
Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DDW


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 07 apr 2016 11:39:30
Bericht:

Kees,

Verkeerdom zal er niets zitten.

De werking is standaard, de linker aandrijving bedienen en dan moet de tong die hij bediend, in de rechtdoor stand gaan als je het commando rechtdoor geeft.
Voor de rechter aandrijving hetzelfde verhaal.

Dan de aandrijvingen in koploper aanmelden. en dan moet de wissel in de stand links af de linker aandrijving afbuigend zetten. Door eerst de rechter in de rechtddoor stand te hebben gezet.