Print deze pagina | Sluit het venster

Spontaan een bezetmelding

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=5229
Geprint op: 06 dec 2016

Onderwerp:


Auteur onderwerp: GTIBert
Onderwerp: Spontaan een bezetmelding
Geplaatst op: 12 jun 2015 15:05:01
Bericht:

Ik ben aan de baan aan het werken en alles staat stil.
Spontaan komt er geregeld een spookmelding vanuit een bezetmelder die normaal vrij is in een schaduuwstation waarop op dat moment ook GEEN trein staat.
Als ik dan in het menu op "oplossen foutmelding" druk, is de melding ook weer weg.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn??
Wie heeft er een tip?

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd .


Gr. Bert

Reacties:


Reageer op auteur: Freak
Gereageerd: 12 jun 2015 17:48:21
Bericht:

Hallo Bert,

Hoewel dit geen vraag is voor op dit forum, is het elke keer dezelfde bezetmelder ?.
Controleer of er geen metaal op de spoorstaven ligt.
Controleer of de spoorstaaf goed ge´soleerd is van de niet ge´soleerde spoorstaven.
Controleer de bedrading van de bezetmelder(s) waarbij de fout optreedt.
Controleer de soldeerverbinding(en) waarbij de fout optreedt.


Mvg,
Peter


Reageer op auteur: carel richters
Gereageerd: 15 jun 2015 11:46:41
Bericht:

Hallo allemaa,
Ik lees dit probleem net en realiseer mij, dat ik dit probleem soms ook heb. Ik voer alle beschreven controlestappen uit en kan dan niets verkeerds vinden. Opnieuw opstarten helpt ook niet en dan kan het probleem plotseling verdwijnen. Soms treedt het dan weer op bij een andere bezetmelder en verdwijnt het na verkoop van tijd weer zonder dat ik er iets aan doe. Ik gebruik de S88 modules van Viessmann ien een Ecos2 centrale. De eerste module is juist om spookmeldingen te voorkomen leeg. Desalniettemin treedt dit verschijnsel zo nu en dan op en verdwijnt na verloop van tijd weer even spontaan. Heeft iemand enig idee, wat de oorzaak zou kunnen zijn? Het is niet ernstig, maar wel hinderlijk.

mvrgr
Carel


Reageer op auteur: lucroco
Gereageerd: 23 jun 2015 23:29:32
Bericht:

Hallo Karel en Bert,

Heb dit probleem eveneens zie item: problemen met viessmann 5233 bezetmelders, is zelfs zo erg dat mijn loc max 1 of 2 rondjes rijdt (een simpel ovaal met 3 blokken en negen secties)en de boel loopt in het honderd .
Als ik in het menu terugmelders monitoren kijk zie ik af en toe een of andere bezetmelder geactiveerd wordt, zonder dat er ook maar iets op de sporen staat, zelfs de uitgangen die niet aan de sporen gekoppeld zijn geven soms een bezetmelding.
Een clublid heeft Tams bezetmelders en ga eens met die proberen, blijkbaar ECOS met Viessmann terugmelders op s88 is niet zo een goede combinatie. Heb nog geen tijd gehad om probleem eens grondig te bestuderen.
Je kan eens op 3rail forum kijken, er zijn nog mensen met dergelijke problemen, maar er is blijkbaar niet "een" oplossing. Is meer een samenloop van .....

Groeten

Luc


Reageer op auteur: feerden
Gereageerd: 24 jun 2015 09:19:26
Bericht:

Ik heb 5 viesmann 5233 aangesloten en hebben nog nooit problemen gegeven, ik heb ze niet verbonden met een lint kabel maar zelf kabel gemaakt van een telefoonkabel.

Fred