Onderwerp:


Auteur onderwerp: Cees Brocaar
Onderwerp: Noodstop
Geplaatst op: 01 jun 2015 18:41:53
Bericht:

Hallo,

In mijn blok 1, bestaande uit 6 bezetmelders, waarvan de eerste vier met een keerlusmodule LK100(lenz)worden geschakeld heb ik ineens een probleem met 1 loc. Deze loc. krijgt bij de overgang van meldpunt 4 naar 5 (verlaten van de keerlus) een noodstop. Dit heeft nooit plaats gevonden! Kent iemand dit verschijnsel?

Mvg,
Cees

Download Attachment: BROTALBAHN.bck
1044,9 KB

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 01 jun 2015 22:30:10
Bericht:

Cees, bedoel je met noodstop een kortsluiting en dat de centrale uitgaat?

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: Cees Brocaar
Gereageerd: 02 jun 2015 09:07:44
Bericht:

Ja Wim, dat is het geval!
Misschien van belang om te weten, dat de keerlus altijd vanuit 1
richting bereden word.

mvg,
Cees


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 02 jun 2015 10:53:32
Bericht:

Beste Cees,

Als je werkt met een LK100 en het probleem is er met alleen die ene loc, dan is de gevoeligheid voor de loc niet goed ingesteld, oftewel dan heb je het klassieke probleem met de LK100.
De LK100 werkt op het laten ontstaan van een kortsluiting en als deze te traag reageert dan gaat de centrale uit, die is dan sneller.
Lijkt mij geen koploper probleem als andere treinen wel goed door de keerlus rijden. Ook het in 1 richting berijden van de lus heeft hier niets mee te maken. Oorzaak moet je zoeken bij de LK100 en nergens anders.

Mvg
Wim.

Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: Cees Brocaar
Gereageerd: 02 jun 2015 11:14:20
Bericht:

Wim,

Ik ken het (klassieke)probleem van de LK100 niet?
De gevoeligheid is met de potmeter ingesteld, volgens de
handleiding, dus wat zou er dan fout moeten gaan!
Maar dank voor je reactie!

Mvg.
Cees


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 02 jun 2015 11:51:16
Bericht:

Cees,

Niet iedere trein verbruikt even veel stroom, en daardoor is het heel lastig om de LK100 voor alle treinen goed in te stellen, zo niet onmogelijk.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: remunj
Gereageerd: 02 jun 2015 12:49:14
Bericht:

Waarschijnlijk is door ouderdom/slijtage/vervuiling het stroomverbruik veranderd van die loc waardoor de LK100 er nu wel problemen mee krijgt.

Gr.
Eric


Reageer op auteur: Cees Brocaar
Gereageerd: 03 jun 2015 09:05:35
Bericht:

Eric,

Hij is een maand oud!

Mvg,
Cees


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 03 jun 2015 09:57:06
Bericht:

Cees,

Maakt niet uit, maar als dit de enigste loc is die problemen geeft met de LK100 dan moet je die zo instellen dat hij geen problemen meer geeft, en ook niet met de andere locs, dit heeft verder niets met Koploper te maken, de andere locs doen het wel goed.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: Cees Brocaar
Gereageerd: 05 jun 2015 19:08:47
Bericht:

Wim,

LK100 opnieuw ingeregeld en probleem verholpen!

Dank,

Mvg,
Cees