Print deze pagina | Sluit het venster

Onbetrouwbare bezetmeldin

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=5213
Geprint op: 09 dec 2016

Onderwerp:


Auteur onderwerp: De eerste Ivo
Onderwerp: Onbetrouwbare bezetmeldin
Geplaatst op: 31 mei 2015 16:36:10
Bericht:

Hallo,

Op mijn baantje werk ik met bezetmelders en terugmeldmodule van Lenz (LB100 en LR100). Af en toe komen er meldingen niet terug.
Ik rijd met Roco1204 en RR6480. Iemand enig id?

Ivo

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 31 mei 2015 16:42:23
Bericht:

Ja, ik heb wel een idee.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: GTIBert
Gereageerd: 31 mei 2015 18:10:05
Bericht:

Wim,

En dat is?


Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd .


Gr. Bert


Reageer op auteur: De eerste Ivo
Gereageerd: 31 mei 2015 19:12:17
Bericht:

Hallo Wim,

Mooie clif hanger ;-)

Ga je je idee ook met ons delen? (Nu blijft mijn lok tegen het stootjuk aanknallen. Rotgeluid voor de buren )

Ivo


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 31 mei 2015 19:21:30
Bericht:

Waarschijnlijk worden de baandelen zonder bezetmelding nu rechtstreeks vanuit de booster gevoed. Als je die nu met dezelfde spanningsval aansluit als dat je doet via de LB100 dan zal je situatie opgelost zijn. De LB100 werkt met 2 diodes antiparallel geeft een spanningsval van 0,7V. De spanning is op het meetstuk dus 0,7V lager en die wordt nu gelijk getrokken met de baanspanning als de lok over de scheiding staat. Heeft als gevolg dat er geen spanningsverschil is en dus ook geen melding.
Als je even geen diodes hebt dan sluit je alle baandelen aan via 1 LB100 voor de test.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: De eerste Ivo
Gereageerd: 31 mei 2015 19:58:36
Bericht:

Hallo Wim,

Stukken worden idd rechtstreeks vanuit de booster gevoed. Neem aan dat je bedoelt om alle delen die rechtstreeks gevoed worden, nu via die 1 bezetmelder te laten lopen.

Ivo


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 31 mei 2015 20:34:43
Bericht:

Yep via 1 LB100, en later via 2 aparte diodes, of als je die nu al beschikbaar hebt gelijk via deze diodes aansluiten.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: De eerste Ivo
Gereageerd: 31 mei 2015 21:18:11
Bericht:

Hallo Wim,

Moet er voor elk stukje directe voeding een diode duo komen of is 1 flinke direct aan de booster ook voldoende?

Ivo


Reageer op auteur: phdirk
Gereageerd: 01 jun 2015 20:43:44
Bericht:

Hallo Ivo,

Ik zelf gebruik één diodebrug voor alle direct gevoede railstukken, direct na de booster. Daarna volgt de opsplitsing naar de diverse railaansluitingen. Dat gaat prima.


Met beste groeten
Dirk
HO=TC


Reageer op auteur: De eerste Ivo
Gereageerd: 01 jun 2015 22:33:53
Bericht:

Hallo Dirk,

Met diodebrug bedoel je 2 diodes parallel, maar 180 graden tov gedraaid toch,


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 01 jun 2015 22:50:46
Bericht:

Beste Ivo,

Sluit het aan zoals ik je heb beschreven.
Alle spoorsectie die nu zonder bezetmelding zijn aangesloten sluit je aan op 1 diodeschakeling met 2 diodes antiparallel aan elkaar en 1 zo'n samenstelling per booster.

Alle LB100 aansluitingen laat je rechtstreeks vanaf die zelfde booster komen. Gewoon doe wat er geschreven wordt en goed lezen.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: De eerste Ivo
Gereageerd: 01 jun 2015 22:57:05
Bericht:

Hallo Wim en Dirk,

Bedankt voor jullie antwoorden.

Ivo


Koploperforum Digitale Treinbesturing : http://www.koploperforum.nl/

© EKweb 2006

Sluit venster