Geplaatst op: 08 jan 2012 11:48:08
Bericht:

hallo allemaal,
ik ben nieuw op dit forum, mijn naam is will en ik woon in oldehove.

ik heb een probleem met de bezetmelding op een proefbaantje.
ik rij met 2rail en twin-center,heb alles aangesloten maar ik krijg geen bezetmelding,de locs rijden wel rond en ook de wissels kan ik omzetten. heeft iemand een idee wat ik fout doe??

groet will

Reacties:


Reageer op auteur: AdrieE
Gereageerd: 08 jan 2012 12:05:07
Bericht:

Hallo Will,

Plaats even je database hier, dat zoek wat makkelijker.

Tevens welkom.


Groet Adrie

Koploper, MRDirect ROCO-multimaus s88XPressNetLI


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 08 jan 2012 12:14:46
Bericht:

Wil,

De hamvraag is welke bezetmelders gebruik je merk/type, en hen je op je s88 monitor display wel melding of zijn daar alle ovaaltjes gevuld in plaats van open en of gevuld.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: trains
Gereageerd: 08 jan 2012 12:47:29
Bericht:

quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros

Wil,

De hamvraag is welke bezetmelders gebruik je merk/type, en hen je op je s88 monitor display wel melding of zijn daar alle ovaaltjes gevuld in plaats van open en of gevuld.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 08 jan 2012 12:55:22
Bericht:

Will,

Dat is wat je noemt een duidelijk antwoord.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: trains
Gereageerd: 08 jan 2012 12:57:39
Bericht:

hallo wim

ik heb een LDT RM-88-N-O en een viessmann 5233 bezetmelder.
op het display van het TC blijven de ovaaltjes open.

GR. Will


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 08 jan 2012 13:24:20
Bericht:

Will,

Dan heb je dus iets niet goed aangesloten of er is iets defect. Heeft verder niets met koploper te maken, je zult eerst de terugmelding op de TC moeten ontvangen. Meestal helpt het even een foto te maken en te plaatsen.

De LDT module is overigens voor 3-rail en de Viessmann 5233 is voor 2-rail en heeft ingebouwde stroomdetectie.

Mvg
Wim.

Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: trains
Gereageerd: 08 jan 2012 13:55:16
Bericht:

WIM

op de site van LDT staat dat deze module geschikt is voor 2-rail.
ga ik morgen wel even naar groningen om het TC te laten testen.
in ieder geval dank voor de info.

GR. Will


Reageer op auteur: davevdlocht
Gereageerd: 08 jan 2012 14:18:01
Bericht:

De LDT module die je nu hebt heeft GEEN ingebouwde stroomdetectie welke voor 2-rail detectie nodig is (zonder reed-contacten o.i.d. te gebruiken). Dus zonder extra stroomdetectie-print niet bruikbaar voor 2-rail detectie. De Viessmann 5233 heeft dit ingebouwd en is daarmee wel geschikt.

Lijkt me dus handiger om eerst de juiste module te gaan gebruiken i.p.v. je TC te laten testen.

Gr. Dave


Reageer op auteur: trains
Gereageerd: 08 jan 2012 14:25:38
Bericht:

hoi dave

ga ik eerst maar met de viessmann 5233 aan de gang.

GR. Will


Reageer op auteur: phdirk
Gereageerd: 08 jan 2012 16:32:29
Bericht:

Hallo Will,

Welkom op het forum. De Viessmann 5233 werkt goed met het TwinCenter en Koploper, weet ik uit eigen ervaring. Je moet wel beseffen dat de 5233 eigenlijk een halve S88 stroomdetector is en je voor een volledige en juiste werking altijd twee 5233's aan moet sluiten. Voeding vanuit het TwinCenter op de poweringang en per bezetmelder de onderbroken rail aansluiten op één van de poorten. S88 kabel in het TwinCenter steken (wel de spanning er even afhalen als je dat doet) en het zou goed moeten werken.
Succes met de verdere ontdekkingstocht.

Met beste groeten
Dirk
HO=TC


Reageer op auteur: trains
Gereageerd: 08 jan 2012 17:26:06
Bericht:

hallo dirk

ik heb maar 1 viessmann 5233, werkt de terugmelding dan ook?

GR.Will


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 08 jan 2012 17:40:43
Bericht:

Ja hoor dan werkt de terugmelding ook. En je kunt altijd de LDT achter de 5233 aansluiten zonder dat je deze voor of op de baan gebruikt.
Koploper zet je gewoon op 2 melder met 16 contacten, koploper en de TC hebben daar verder geen weet van.
Ook met een halve s88 werkt het wat de 5233 in feite is.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: trains
Gereageerd: 08 jan 2012 17:52:59
Bericht:

wim

bedankt voor de info,ga ik het daar vanavond mee proberen.

GR.Will


Reageer op auteur: phdirk
Gereageerd: 09 jan 2012 18:49:46
Bericht:

Hallo Will en Wim,

Zelf had ik veel problemen met mijn TwinCenter en Koploper met één 5233. Het probleem was dat het TwinCenter naar de tweede reeks van acht signalen gaat zoeken en die komen niet binnen, waardoor veel random signalen werden gegenereerd. Dat leverde weer veel dataverkeer richting Koploper op, waardoor alles vast liep.
Nadat ik er een tweede had bijgezet, was het probleem over.


Met beste groeten
Dirk
HO=TC


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 09 jan 2012 19:17:42
Bericht:

Och laat ook maar, heeft toch geen nut het je nogmaals uit te leggen.


Alleen de waarheid ligt in het midden