Blokgroepen maken
Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=3650
Geprint op: 10 jun 2026
Onderwerp:
Auteur onderwerp: Harald en Alex
Onderwerp: Blokgroepen maken
Geplaatst op: 23 dec 2011 16:27:35
Bericht:
Hallo allemaal
Wij willen straks met een schaduw station rijden maar tot nu toe hebben we die nog niet, wij willen wel met alle treinen rijden maar dit gaat niet want dan raakt de IB overbelast en we rijden dan met 8 treinen. We hebben gehoord dat je dat kan verhelpen door blokgroepen te maken maar hoe maak je die???
Groeten Harald en Alex
Reacties:
Reageer op auteur: remunj
Gereageerd: 23 dec 2011 16:38:06
Bericht: Blokgroepen zullen niet helpen. Die zijn daar niet voor bedoeld. Je moet in koploper instellen dat er niet meer dan een bepaald aantal treinen tegelijk kunnen rijden. Bijvoorbeeld 4 of 5.
Gr. Eric
Reageer op auteur: PaHaSOFT
Gereageerd: 23 dec 2011 17:02:32
Bericht: Eric,
Als je een blokgroep definieert met minimale bezet van bijvoorbeeld 3 treinen dan rijden er altijd 3 treinen minder. Kan dus wel degelijk helpen. Het is maar waar hoe je het op wil lossen.
Mvg, Paul.
Reageer op auteur: Wissels
Gereageerd: 23 dec 2011 19:23:06
Bericht: Hallo Harald en Alex,
de snelste methode is instellen in "instellingen per database" tabblad "algemeen 2" "hoeveel treinen mogen tegelijkertijd rijden"
met vriendelijke groet,
Walter
Marklin testbaan met 6021/6050 Vaste baan met Central Station 1 Reloaded. Doe wat je zegt, dan lieg je niet.
Reageer op auteur: Harald en Alex
Gereageerd: 24 dec 2011 10:25:49
Bericht: Hallo
Nu had Harald al gepost maar het is dus niet een overbelasting wat we dachten maar een storing in het meldercircuit.Melders 6 tot en met 8 lichten in 1x allemaal op en dan krijg je dus wel een storing.....Omdat het dus de laatste drie groepen betreft denken we niet dat we dit in de IB of koploper moeten zoeken.
Als er desondanks toch iemand een idee heeft?We hebben de UTP kabels al vervangen de melderkaarten allemaal los gehad.We zijn 1 draad met een kabelbreuk tegen gekomen maar na dit verholpen te hebben is het nog niet goed.We weten dat dit misschien niet de juiste plaats is maar als iemand ons kan helpen dan graag.
Harald & Alex
Reageer op auteur: Harald en Alex
Gereageerd: 24 dec 2011 10:30:15
Bericht: Sorry
Nog even terug komende op de vraag van Harald.Als je dus instelt dat er maar een aantal treinen mogen rijden kan je dan ook ergens instellen waar de niet gebruikte te treinen moeten staan.Waar er gewisseld moet worden zodat niet continue dezelfde rijden?Dus eigenlijk in het schaduwstation maar omdat dit er nog niet is misschien bij een station of een opstelspoor?
Harald & Alex
Reageer op auteur: hubertus
Gereageerd: 24 dec 2011 10:41:35
Bericht: Als je dat wilt, moet je echt met blokgroepen gaan werken. Maak bijvoorbeeld een blokgroep aan voor de sporen in je schaduwstation en geef vervolgens een minimale bezetting van die blokgroep aan.
Huub
Reageer op auteur: Wissels
Gereageerd: 24 dec 2011 13:06:31
Bericht: Hallo,
je kan dit verhaal ook omdraaien, je maakt een blokgroep aan van doorgaande blokken, en stelt hier een maximum in. Dit zijn dan het aantal treinen die tegelijkertijd rijden. Het voordeel van deze methode is dat dit onafhankelijk is van het aantal treinen die op je baan staan, stel dat er nog slechts 1 trein op de baan staat hoef je niet alles te veranderen.
met vriendelijke groet,
Walter
Marklin testbaan met 6021/6050 Vaste baan met Central Station 1 Reloaded. Doe wat je zegt, dan lieg je niet.
Reageer op auteur: phdirk
Gereageerd: 24 dec 2011 17:15:39
Bericht: Hallo Harald en Alex,
Als de bezetmelders 6 tot en met 8 allemaal oplichten, zit er daar ergens een kortsluiting. Geven de bezetmelders ook bezet als je ze alle van de rails losmaakt. Als dat zo is, zit het ergens in de algemene bekabeling van de melders (bv voedingsdraden die vals contact of geen contact maken), of in de melders zelf. Anders zit het ergens op de rails. Het enige is alles heel systematisch na te zoeken en dat is een hele klus. Je meot dan het probleem tegenkomen.
Met beste groeten Dirk HO=TC
Reageer op auteur: Harald en Alex
Gereageerd: 24 dec 2011 18:09:05
Bericht: Hallo Dirk
We gaan er naar kijken
Groeten Harald en Alex
Reageer op auteur: Harald en Alex
Gereageerd: 26 dec 2011 19:13:45
Bericht: Hallo
Probleem opgelost.Achterop de print 6 was iets verbogen Dit weer recht gezet en nu rijdt het weer zoals het hoort.Het verhaal schaduwstation zal volgend jaar aan bod komen 
Harald & Alex
Reageer op auteur: Harald en Alex
Gereageerd: 07 jan 2012 10:09:14
Bericht: Hallo
Probleem dus nog niet opgelost 
Nu is het dus zo dat er her en der melders van kaart 5 tot 9 aan gaan terwijl er dus geen trein staat.Dan als de loc op een bepaalde melder staat en dat zijn er twee in de baan dan gaan alle melders van kaart 5 t/m 9 aan!Als je dan de loc van de melder aftrekt en de sleep komt op de melder te staan gaan de melders uit en is alles weer normaal.Dan komt er weer een willekeurige spookmelding tot de volgende "crash" Het gebeurd met meerdere locs.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?We rijden dus met een IB melderkaarten van Rosoft Koploperversie 7.4 Updates van de PC staan uit en er worden geen andere activiteiten met de PC gedaan tijdens het rijden.
Wat we al gedaan hebben zijn alle utp kabels vervangen verschillende melders die dus aanblijven gecontroleerd en als ze dus niet wilden een andere aansluiting/nummer gegeven.Soms helpt dat maar nu is het zo dat op de S88 kaarten van 5 t/m 9bijna geeneen meer bij is waar we dus sommige uitgangen niet van kunnen gebruiken.
Straks gaan we proberen de betreffende kaarten aan de achterkant met een beetje wasbenzine en een wattenstaafje te ontdoen van soldeervloeistof.Of dit gaat helpen geen idee was een suggestie van een kennis.
Harald & Alex
Reageer op auteur: Wissels
Gereageerd: 07 jan 2012 10:18:03
Bericht: Hallo Harald en Alex,
zelf wel eens een dergelijk probleem gehad met een S88, het probleem zat in de S88 voorgaand aan die waar problemen in zaten. Deze S88 leek zelf overigens prima te werken als hij aan de achterkant van de keten zat. Jaren later bij uitbreiding van de melders liep ik er opnieuw tegenaan.
In jouw geval zou je dus de volgorde van de bezetmelders kunnen proberen te verwisselen. En bv. 9 ipv 4 zetten. Succes
met vriendelijke groet,
Walter
Marklin testbaan met 6021/6050 Vaste baan met Central Station 1 Reloaded. Doe wat je zegt, dan lieg je niet.
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 07 jan 2012 13:40:33
Bericht: Beste Harald,
Waarschijnlijk is er een s88 module defect geraakt, als je even direct contact opneemt met me kunnen we het oplossen.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Harald en Alex
Gereageerd: 07 jan 2012 16:34:49
Bericht: Wim
Bedankt voor het aanbod.We weten nog niet in welke S88 we het moeten zoeken.Morgen komt Robin met ons meekijken.Hoop dat we dan het probleem gaan vinden.Vanmiddag No. 6 alle aansluitingen op de achterkant die te lang waren weg geknipt en schoon gemaakt met wasbenzine.Daarna werd het dus niet beter en de boel uitgezet.Nu weer geprobeerd en zowaar op 2x 5.10 na vlekkeloos gereden.
Als er uit komt dat er een S88 kapot is dan laten we je dat weten.
Harald & Alex
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 07 jan 2012 18:11:20
Bericht: Harald,
Het is vrij simpel als de eerste 4 modules het goed doen en het probleem begint bij de 5 de module en de daarachterliggende dus dat van al de modules de contacten bezet doorgeven zonder dat ze bezet zijn, dan zit het probleem in module 4.
Module 4 ervan tussen halen en even verwisselen met de laatste in rij zoals Walter ook al heeft voorgesteld, is het probleem dan over dan de module even opsturen, dan wordt hij nagekeken en hersteld.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Harald en Alex
Gereageerd: 11 jan 2012 21:57:51
Bericht: Wim
Module 4 is er nu tussenuit.We hebben nog geen tijd gehad om te testen.Zal van het weekend zijn dat we er iets over kunnen zeggen.
Groeten.
Harald & Alex
Reageer op auteur: Harald en Alex
Gereageerd: 21 jan 2012 07:49:10
Bericht: Gisteravond een S88LN er tussen gezet in de hoop dat dit zou helpen maar het probleem blijft.Ondertussen weten we ook niet meer waar we het zoeken moeten.Er gebeuren rare dingen.Op een gegeven moment met kaart 5 tot 8 niet aangesloten licht in het testscherm bezetmelders deze wel allemaal op????Bezetmeldpunten die niet aangesloten zijn of uitgesloten van bezetmelding gaan ook aan.
Vandaag kaart 5 er maar eens tussenuit gaan halen en kijken of dit helpt.Is er een manier om die losse kaarten te testen?Ondertussen is de lol er wel af.......
Harald & Alex
Reageer op auteur: hubertus
Gereageerd: 21 jan 2012 08:13:40
Bericht: Het wordt een beetje lastig adviseren als jullie niet aangeven wat het resultaat is van de voorgestelde tests. Wat was het resultaat toen je de vierde module eruit had gehaald? Dan schuift alles vanaf de 5e module een plaatsje op. Is dan het probleem opgelost, begint dat probleem dan nog steeds na de 4e module of begint het dan na de 3e module? Stap voor stap testen en dingen uitsluiten, brengt je het snelst tot een oplossing.
Huub
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 21 jan 2012 12:07:08
Bericht: Beste Alex,
Zoals al eerder gezegd, stuur die s88 nu gewoon even terug, dan wordt hij nagekeken en gerepareerd.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Reageer op auteur: Harald en Alex
Gereageerd: 21 jan 2012 20:58:58
Bericht: Hallo
Probleem is opgelost dankzij Wim.Hij is vanmiddag bij ons langs geweest om de zaak te bekijken.Als allereerste constateerde hij dat we op alle melderkaarten een massa hadden wat dus niet moet.Toen alles laten rijden en gaandeweg kwamen de spookmeldingen weer.Een tweede S88LN geinstalleerd vanaf kaart 6 dus de bezetmelders zijn nu via loconet in twee groepen aangesloten.Toch bleven er nog incidentele spookmeldingen over in groep 5.Nu zag Wim wat wij dus gewoon nooit gezien hadden dat als er over de melders 5.9 en 5.10 gereden werdt er op het kopsoor er naast ook een melder aanging.Als we dan een bezetmelding maakten op het kopspoor dan ging de bezetmelder van het daarnaast gelegen spoor mee aan.Als je dan op dat kopspoor weer een bezetmelding maakte dan ging alleen deze ook maar aan.
Volgens Wim een kapotte IC op kaart 5.De kaart vervangen door een exemplaar dat Wim bij had en opgelost  Verder zijn er nog wat problemen met de database aangepakt.We hebben dus een grote stap voorwaarts gezet en willen Wim daarvoor dan ook hartelijk danken voor de tijd die hij er in gestoken heeft.
Net nog even genoten van een storingsvrije baan en we gaan er vanuit dat dit probleem niet meer tegen gaan komen.
Harald & Alex
Koploperforum Digitale Treinbesturing : https://www.koploperforum.nl/
© EKweb 2006
|