Beste Koplopers.
Zoals misschien bekend had ik. en bleef ik , ondanks alle goede ideeen van anderen , de vervelende ongecontroleerde terug meldingen krijgen op de terugmeld decodes
Kwam in contact met Wim Ros van Rosoft in Vlissingen , en deze heeft er nu definitief voor gezorgd dat het probleem is opgelost.
Ik had een leiding met 28 Decodes over een totale lengte van ca. 25 meter.
Door de oplossing van Loconet , het splitsen in drie strangen met ca. 9 decodes per strang , is alles nu definitief opgelost.
Tevens een voordeel dat de terugmeld nrs., niet te worden hernoemd, en spaart een hoopp werk.
Wim was ook zo vriendelijk om bij mij alles te monteren, inlezen en te testen.
Geen spookmelding heeft zich meer gemeld bij het proefrijden!
Chapeau voor Wim !.

Wens iedereen prettige dasgemn en veel hobby plezier.