Print deze pagina | Sluit het venster

blok defenitie

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=3616
Geprint op: 10 jun 2026

Onderwerp:


Auteur onderwerp: ghammers
Onderwerp: blok defenitie
Geplaatst op: 28 nov 2011 18:38:06
Bericht:

Hallo.

In koploper wordt een blok gedefinieerd als een sectie met aan het begin en aan het eind een detectie.
Mijn vraaf is de volgende.
Ik heb wat station sporen die niet al te lang zijn.
mag ik nu het niet gedetecteerde stukje gewoon weg laten?.
D.w.z de 2 gedecteerde stukken achter elkaar leggen.

met vriendelijke groeten.

Gerhard.

Reacties:


Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 28 nov 2011 19:19:57
Bericht:

Ja hoor, dat mag, maar houd er dan wel rekening mee zodra de trein op de tweede melder aankomt hij daar stopt. Anders gezegt het begin van de 2de melder (de stopmelder) bepaald de stopplaats. Je kunt doorrijden in cm/sec toepassen, maar dat is eigenlijk een lapmiddel voor het verkeerd plaatsen van de stopmelder.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus


Reageer op auteur: ghammers
Gereageerd: 28 nov 2011 19:32:29
Bericht:

Wim bedankt voor je reactie.
Ik heb op m'n proefbaantje wat zitten proberen met door rijden in cm.
Werkt op zich wel goed.

Gerhard.


Reageer op auteur: dentheo
Gereageerd: 29 nov 2011 21:38:34
Bericht:

Gerhard,
een blok dat in één richting bereden wordt hoef je niet in twee gelijke delen te delen voor de bezetmelders. 3/4 en 1/4 kan ook perfect.


Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd


Reageer op auteur: bellejt
Gereageerd: 30 nov 2011 08:58:28
Bericht:

in mijn schaduwstation heb ik zelfs blokken van 2,40 meter waar de stopmelder 36 cm is (1/7).Ik laat wel alle treineen daar op gemiddelde snelheid rijden.Vermits je het toch niet ziet is dat een ideale oplossing en in de wisselstraat heb je oo minder kans op een ontsporing.Ze stoppen netjes op de stopsectie zonder gevaar door te schieten.In opstelblokjes van amper 40 cm lang zet ik maar 1 melder.Daar "foefel" ik dan met doorijden in cm.

greetings,groetjes,salutations,Johnny T
Koploper-ECOS2 + 3 boosters ESU 8 Amp - PC P4 - decoders Viessman


Koploperforum Digitale Treinbesturing : https://www.koploperforum.nl/

© EKweb 2006