Ik heb een nieuw blok aangesloten en tussengevoegd in koploper. Ik maak gebruik van Dinamo systeem. Ik heb het blok volgens mij goed gedefnieerd, ook wat betreft bezetmelders, vorig blok en volgend blok. Maar de treinen rijden niet naar het nieuwe blok, maar stoppen in het vorige blok. In het rijwindow van de loc wordt ook geen volgend blok aangegeven. Nadat de trein is gestopt kan ik op het blauwe driehoekje (start automatisch rijden) en dan rijdt hij wel door naar het nieuwe blok (en ook verder de rest van de baan).
Wat zie ik over het hoofd?

Reacties:


Reageer op auteur: dentheo
Gereageerd: 20 nov 2011 16:47:30
Bericht:

ik ken NIETS van Dinamo, maar voor koploper zou ik zeggen: dat kan zitten in de richting van de verbindingslijn naar het nieuwe blok en in de v-tjes in de tabbladen van het nieuwe blok. Uit welk blok is wat toegelaten....

Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd


Reageer op auteur: V200-G2000
Gereageerd: 20 nov 2011 17:48:21
Bericht:

Het gaat om blok 7 naar 20. Treinenn komen uit 3 verschillende blokken in 7 binnen. Blok 7 was voorheen gekoppeld aan 8, maar nu dus aan 20. Richting is volgens mij goed.




Reageer op auteur: hubertus
Gereageerd: 20 nov 2011 17:52:48
Bericht:

Je hebt niet (per ongeluk) bij je locs aangegeven dat het E-locs zijn?
Zet anders even je database hier neer, dan kunnen we kijken.

Huub


Reageer op auteur: marklinmoos
Gereageerd: 20 nov 2011 18:12:01
Bericht:

Hallo ????.
Heb je bij onderhouden bloktype voor "Normaal blok"een vinkje gezet bij "Blok in vrije baan".
Succes Simon.

Marklin CS 1 uploaded, Windows 7, KL 7.3-3, C-rails
Een gelukkige Koploper


Reageer op auteur: V200-G2000
Gereageerd: 20 nov 2011 20:04:33
Bericht:

Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Dit zou de database moeten zijn. De tekening is nog een rommeltje. Ook zijn nog niet alle andere blokken goed. Maar het gaat dus om 7 en 20. Ik zou een rondje moeten kunnen rijden 7-20-18-9-10-11-12-7.

Download Attachment: Dieselstad.zip
6,46 KB


Reageer op auteur: hubertus
Gereageerd: 20 nov 2011 20:59:27
Bericht:

Je kunt beter een backup maken met de backup/restore functie in menu algemeen. Dan kunnen we het zo inlezen.

groet, Huub


Reageer op auteur: V200-G2000
Gereageerd: 20 nov 2011 21:36:22
Bericht:



Download Attachment: Dieselstad.bck
23,19 KB


Reageer op auteur: hubertus
Gereageerd: 20 nov 2011 21:56:55
Bericht:

Je hebt bij onderhouden blokken in blok 7 alleen het tabblad komend uit blok 5 ingevuld.
Als je de andere tabs ook invult, vermoed ik dat dit probleem is opgelost.

groet, Huub


Reageer op auteur: V200-G2000
Gereageerd: 20 nov 2011 22:30:17
Bericht:

Zijn dat tabs? Nooit geweten. Had ik nog helemaal niet gezien. Dus je kunt per vertrekspoor vanuit een schaduwstation ook nog instellen waar een trein na het volgende blok heen moet. Niet dat dat bij mij zin heeft trouwens.
Maar het aanvinken van blok 20 in de andere tabbladen heeft inderdaad tot de oplossing geleid.
Heel erg bedankt!