Bericht:
geachte forrmers. heb laatst 'n keerlusje en s88 en een S88SD16-n bij wim r. besteld. op de site zag ik een diode tussen de schakelng zitten is die nodig? overgens kan ik de afbeelding nirt meer vinden.
daarnaast heb ik de vraag, hoe ik de bezetmellder toevoeg aan koploper. had m gister aangesloten op de s888 die vervolgens gelikt was aan m'n ib box ir met 't loconet snoertje.
hooop dat u kan helpen
Reacties:
Reageer op auteur: Sjaak 1950
Gereageerd: 04 sep 2010 09:35:46
Bericht: Hoi , de diode schakel kun je hier vinden . http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-2146797/DiodeSchakeling.html Die is nodig om spanning verschil tussen gedetecteerde sporen en ongedetecteerde sporen op te heffen .
Voor het andere zul je aan een meer ervaren koploperrijder moeten vragen
mvg Sjaak
TC / DCC - N Spoor - Koploper - Loconet interface // nederlands-beetje stoom
Reageer op auteur: Rob Fongers
Gereageerd: 04 sep 2010 10:26:23
Bericht: Tijgher,
We zijn hier gewoon om te ondertekenen.
In de eerste plaats kan en mag je een s88sd16 niet rechtstreeks aansluiten op de Loconet bus. Dat kan alleen met een Loconet adapter zoals S88LN. Je kan hem wel rechtstreeks op de S88 bus aansluiten maar daar heb je waarschijnlijk niet de juiste kabel voor. Kijk hier voor de juiste informatie http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Product.html
Grtzz Rob
Fantasia >> TC + Power 15 - N Spoor - Koploper - Loconet interface - meerdere S88LN's + 15 st. S88 - tijdperk V/VI Duits-internationaal
Reageer op auteur: Spoor1
Gereageerd: 04 sep 2010 10:47:07
Bericht: Mark,
quote: Oorspronkelijk geplaatst door tijgher daarnaast heb ik de vraag, hoe ik de bezetmellder toevoeg aan koploper. had m gister aangesloten op de s888 die vervolgens gelikt was aan m'n ib box ir met 't loconet snoertje.
Uhlenbrock heeft een S88-LOCONET-ADAPTER UH63880 27,19 (met behuizing) MTE: http://www.modeltreinexpress.nl
Meer informatie hierover vind je op de site van Uhlenbrock bij Neuheiten http://www.uhlenbrock.de
Groetjes Robby
Reageer op auteur: Rob Fongers
Gereageerd: 04 sep 2010 11:27:39
Bericht: En hier voor 24,95 zonder behuizing maar wel met Spanningsmonitor!!
http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-1099364/S88LN.html
Grtzz Rob
Fantasia >> TC + Power 15 - N Spoor - Koploper - Loconet interface - meerdere S88LN's + 15 st. S88 - tijdperk V/VI Duits-internationaal
Reageer op auteur: tijgher
Gereageerd: 04 sep 2010 13:24:44
Bericht: 
dus van de intellibox met een s88 kabel naar de linkse module op de foto, die linken aan de bezetmelder. en dan zou hij dus herkent moeten worden door de intellibox en koploper?
maakt het nog uit welke bus ik hem steek van de intellibox, heb een loconet B enT bus opzitten.
mvg Mark
mc
Reageer op auteur: Rob Fongers
Gereageerd: 04 sep 2010 14:52:02
Bericht: Mark,
De linkse module is een S88LN en die moet je aansluiten met een Loconet kabel op de Loconet T bus van de IB.
Nu kan je in de s88 opties van je IB zien of die werkt mits er een stroomverbruiker op de baan staat.
Voor het zichtbaar maken in Koploper moet je eerst in Onderhouden>> Baan definities >> digitale onderdelen de bezetmelder definiėren.
Nu zal deze ook zijn werk in koploper gaan doen.
Grtzz Rob
Fantasia >> TC + Power 15 - N Spoor - Koploper - Loconet interface - meerdere S88LN's + 15 st. S88 - tijdperk V/VI Duits-internationaal
Reageer op auteur: Wim Ros
Gereageerd: 04 sep 2010 19:17:29
Bericht: quote: Oorspronkelijk geplaatst door tijgher

dus van de intellibox met een s88 kabel naar de linkse module op de foto, die linken aan de bezetmelder. en dan zou hij dus herkent moeten worden door de intellibox en koploper?
Mark,
Vanaf de linker module ga je met een LOCONET kabel naar de LocoNet-T aansluiting van de Intellibox. Voor ondersteuning en vragen over deze producten neem je het beste rechtstreeks contact met ons op. Dan krijg je de juiste antwoorden zonder enige ruis.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden