Print deze pagina | Sluit het venster

Intellibox terugmelders

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=2907
Geprint op: 10 jun 2026

Onderwerp:


Auteur onderwerp: robstuart
Onderwerp: Intellibox terugmelders
Geplaatst op: 12 aug 2010 11:51:24
Bericht:

Ik ben een tevreden gebruiker van Koploper met het LENZ systeem.
Aangestoken door mijn KL virus wil een van onze leden zijn Intellibox gaan gebruiken met Koploper.

Bij de keuze van het type terugmelder zijn er echter twijfels gerezen of LOCONET wel geschikt is. In de handleiding 7.1 van KL, sectie instelling IB/TC, wordt namelijk het navolgende gesteld:
QUOTE:
Loconetprotocol voor communicatie
Indien deze optie is geactiveerd, zal het communicatieprotocol tussen de Pc en de Intellibox/TWIN-Center gaan volgens het Loconetprotocol.
Helaas bleek na inbouwen dat dit protocol aan de kant van de Intellibox niet foutloos is. Deze mogelijkheid is nu niet te kiezen. Als ooit blijkt dat dit probleem is opgelost door Uhlenbrock, zal deze optie wel beschikbaar komen.
UNQUOTE:

Is het dan niet verstandiger om toch maar voor S88 bus te kiezen i.p.v LOCONET. Lijkt me dat LOCONET door KL sterk wordt ontraden.

Graag jullie advies in deze.

mvrgr,
Rob

N-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232 -- Notebook: Toshiba Satellite 1800 1.1Ghz Celeron, 512MB -- XP(SP0?) home edition 2002.

Reacties:


Reageer op auteur: C_Jabaaij
Gereageerd: 12 aug 2010 13:47:55
Bericht:

Rob,

Bezet/Terugmelding via Loconet is geen probleem, je kan zelfs S88 en Loconet door elkaar gebruiken, als je maar aparte nummerreeks gebruikt.
Ik gebruik dit al lange tijd en nog nooit problemen ondervonden.
Loconet is veel stabieler als via de S88-bus.

Wim Ros heeft adapters om S88 modules aan Loconet te koppelen, S88LN.
http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-1099364/S88LN.html

Koos Jabaaij.


Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 12 aug 2010 14:35:14
Bericht:

Hi koos,

Bedankt voor je melding. Het stemt ons weer positief na de verontrustende omschrijving in de KL handleiding. Wel vreemd dat de huidige handleiding hier omtrent dan niet positief is.

Of haal ik iets door elkaar.
Bedoel jij dat de terugmelders niet via de IB gaat maar direct op de PC?

mvrgr,
Rob

N-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232 -- Notebook: Toshiba Satellite 1800 1.1Ghz Celeron, 512MB -- XP(SP0?) home edition 2002.


Reageer op auteur: Spoor1
Gereageerd: 12 aug 2010 20:26:32
Bericht:

Rob,

De S88 terugmeldmodules worden aangesloten op een S88-LocoNet-adapter die weer op de Loconet-bus van de IB wordt aangesloten.

Uhlenbrock heeft een S88-LocoNet-adapter waarop 31 terugmeldmodules aangesloten kunnen worden.


Uhlenbrock S88-LOCONET-ADAPTER UH63880 € 27,19 (met behuizing)
MTE: http://www.modeltreinexpress.nl

Meer informatie hierover vind je op de site van Uhlenbrock bij Neuheiten
http://www.uhlenbrock.de


Groetjes Robby


Reageer op auteur: C_Jabaaij
Gereageerd: 12 aug 2010 23:03:07
Bericht:

quote:
Oorspronkelijk geplaatst door robstuart

Hi koos,


Bedoel jij dat de terugmelders niet via de IB gaat maar direct op de PC?




Nee, de S88 bezetmelders gaan via een S88LN naar loconet, dus wordt zo op de Loconetbus van de IB aangesloten.
Je kan ook Loconet terugmelders nemen, b.v. Uhlenbrock nr. 63340 die worden direct op de Loconetbus aangesloten.

Koos Jabaaij.


Reageer op auteur: robstuart
Gereageerd: 13 aug 2010 10:04:17
Bericht:

Beste Koos en Robby,

Dank voor de uitleg. De structuur van S88 met Loconet begint te dagen.

Als LENZ gebruiker kende ik alleen de RS bus voor de terugmelding.
We gaan de leden hier verder mee op weg helpen.

mvrgr,
Rob

N-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232 -- Notebook: Toshiba Satellite 1800 1.1Ghz Celeron, 512MB -- XP(SP0?) home edition 2002.


Koploperforum Digitale Treinbesturing : https://www.koploperforum.nl/

© EKweb 2006