Print deze pagina | Sluit het venster

aansturen van een "Koeiekop" sein

Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=2787
Geprint op: 10 jun 2026

Onderwerp:


Auteur onderwerp: Peter Landsweers
Onderwerp: aansturen van een "Koeiekop" sein
Geplaatst op: 10 mei 2010 23:40:36
Bericht:

Hallo Koplopers,

Iemand al ervaring met het aansturen van een "Koeiekop" sein?

Groeten,
Peter

DCC + Intellibox + Koploper 6.6 + Loconet + Widescreen + NL Tijdperk IV-V = PLEZIER

Reacties:


Reageer op auteur: hubertus
Gereageerd: 11 mei 2010 20:35:44
Bericht:

Yep, heb je een probleem ermee?

Huub


Reageer op auteur: Peter Landsweers
Gereageerd: 16 mei 2010 23:23:30
Bericht:

Beste Huub,

Ik heb het koeiekop sein uit de standaard NL database gebruikt, de 2 adressen opgegeven, incl blok en bij welk hoofdsein.
Helaas, geheel geen reactie, niet in het "echt", niet op de PC en ook niet in testmodus
Heb mijn bck toegevoegd, hoop dat je me kunt helpen.

Download Attachment: 100510.bck
236,07 KB.


Bedankt,
Peter

DCC + Intellibox + Koploper 7.0 + Loconet + Widescreen + NL Tijdperk IV-V = PLEZIER


Reageer op auteur: Wissels
Gereageerd: 17 mei 2010 00:06:06
Bericht:

Hallo Peter,

het digitaal adres 162 wordt in jouw database niet alleen voor de koeiekop gebruikt maar ook voor het sein in blok 32.

Dit zou de oorzaak kunnen zijn van jouw probleem,

Verder zou naar mijn mening het sein geschakeld moeten worden naar aanleiding van de wisselstand, de bijbehorende wissel staat op adres 30, deze moet je opnemen in de digitaal adressen van de seinstand.


met vriendelijke groet,

Walter

Marklin testbaan met 6021/6050 Vaste baan met Central Station 1 Reloaded


Reageer op auteur: Wissels
Gereageerd: 17 mei 2010 07:37:38
Bericht:

Hallo Peter,

mijn vorige antwoord betreft het schakelen van het sein aan de hand van het wisseladres is niet juist.

De juiste oplossing hiervoor is dat je het koeienkop sein op moet nemen als rangeersein in de wisselstraat en hierbij zelf de juiste stand uitkiezen.

met vriendelijke groet,

Walter

Marklin testbaan met 6021/6050 Vaste baan met Central Station 1 Reloaded


Reageer op auteur: Peter Landsweers
Gereageerd: 18 mei 2010 23:07:33
Bericht:

Beste Walter,

Het werkt!
Zelfs met 1 "echt" adres + 1 "dummy" adres.

Bedankt,
Peter

DCC + Intellibox + Koploper 7.0 + Loconet + Widescreen + NL Tijdperk IV-V = PLEZIER